Železobetón

Ahojte, este predtym ako budem kontaktovat statika ohladom realizacneho projektu zelezobetonoveho stropu, tak chcem vobec vediet, ze ci je mozne robit ZB strop s dlzkou medzi nosnym a obvodovym murom 9m ? Ma niekto takto dlhy rozpon? Ze ci to ma vobec vyznam riesit alebo je to pase a nie je to mozne. Dajte svoje skusenosti a ak niekto mate taky rozpon, ci to nerobi nejaky problem po case. Dakujem za kazdu odpoved.
Odpovedať
Ahoj. Ano da sa to riešiť prekladom. Ja som mal taký podobný variant ale o dlzke cca 7m. Pripadne to vies poistiť stredovym stlpom ak samozrejme ti tam nebude vadit...
Odpovedať
@rouney my máme medzi obvodovými cca 9,5 m a obvodovým a nosným stredovým múrom cca 6 m. A videl som aj väčší. Len to chce človeka, ktorý to vypočíta a navrhne.
Odpovedať
@rouney a druhý rozmer? Nedá sa využiť?
Odpovedať
@sysell druhy rozmer este horsi ako ten prvy..tam vyhadza okolo 11m .. zaklady su predimenzovane a dimenzovane na ZB strop..len problem je ten, ze som spravil zaklady + dosku a zmenili sme dispoziciu a z tolkych nosnych stien teraz viem vyuzit len jednu.. tak asi budu z toho vazniky :/
Odpovedať
@rouney napríklad nosníky leier na keramický strop majú max. dĺžku 9,2 t.j. rozpon 9m preto pre monolit by som 9m nevidel ako problém
Odpovedať
@rouney pouvazuj nad stropnymi panelmi spiroll. podla hrubky panelu mozes mat rozpon kludne aj 11m. ja mam panely hrube 200mm rozpon 6m a na poschodi je na tom este betonova priecka
Odpovedať
@jumt dakujem za tip, ja mam presne 8,61 ..takze aj to je jedna z moznosti
Odpovedať
@rapidek skusim dat nacenit co by to stalo. Dakujem za tip. Aku velku plochu mas s tymi spiroll panelmi? A cena tak orientacne ?
Odpovedať
@rouney na 1NP mam panely s rozponom cca 8,2m. neviem kolko to stoji samostatne ja som to mal ako suscast hrubej stavby aj s monatzaou.
Odpovedať
@rapidek Chapem, nevadi. Uz som poslal dopyt,tak uvidime 🙂