Zavesenie sdk

zdravim chcel som sa spytat ci je dobre riesenie ako vidite na foto.Na kliestinach su zavesene cd profili na ktore pojde vata a zo spodu na obojstrannu pasku parozabrana. na tie cd profili pojde priamym zavesom ulozenie krizoveho zavesu a medzi nimi 10 centi vzduchova medzera na rozvod elektriky a rekuperacie a dalej uz len zospodu sdk doska dakujem za radu
Odpovedať
Asi by som riesil najprv el. a rekuperaciu a az potom sdk. Vatu medzi klestiny a nad nu rozprestrier druhu vrstvu. Dvojity raster parozabrana a doska.😊
Odpovedať
@sdksystems neni lepsie riesenie spustat rost az ked je vylepena parozabrana? Cisto teoreticky?
Odpovedať
Teoreticky je aspon nebudu diery v parozabrane ale riesenie ma knauf uz aj na kable ktore trcia z parozabrany takze "cert jak dabel"
Odpovedať
Robievam parozabranu na cd na ktore srubujem dosku a ziadny problem ziadne zatekanie ani nic podobne ...
Odpovedať
1