Zdravim Vas, staviam podkrovny dom, o chvilu ideme murovat podkrovie. Porfix 15 paliet caka dole, mozem to dat vylozit rukou vsetko naraz na podstojkovany skladany strop Premac 25cm bez nadbetonavky? Zaliaty bol pred mesiacom.
Alebo ako mam postupovat, aby som ten porfix nemusel rucne dvihat hore?
Ako ste to robili vy?
Dakujem za rady
Samotne stropne nosniky Premac maju v podkladoch navrhnute na zatazenie 200kg/m2 staleho zatazenia + 200kg uzitkove zatazenia.
Ak ti niekto ten strop navrhoval, predpokladam, ze minimalne tak to mas aj ty. To je spolu 400 kg/m2. Porfix tvarnice maju 500 kg/m3. Paleta je 1.2m x 0.8m, co mas 0.96m2. Myslim ze na vysku su na palete 4 tvarnice PORFIX, cize je vyska palety 1m. Tak cela paleta ma 0.96m3. Cize jedna paleta cca 500 kg.
Ak mas navyse podstojkovane, a stojka dosada na nejaky roznacasi prvok (nemoze sa zatlacit), tak sa nemas coho obavat.
@minonkysk porfix paleta materialu ma 1.5 m3
Napr. 40ks - 30cm x 25cm x 50 cm. Tvarnice mam P2-440, co znamena 440 kg/m3 (v suchom stave) 🙂 stojky stoja na betone.