Popraskaný betón cez celu hrubku monolitickej ZB dosky

Zdravím...Chcem sa Vás opytat co s popraskanou ZB doskou.Zalievali sme dosku 8.9. kde bolo 15st celzia.Hrubka dosky je 15cm a beton bol kvalitny triedy C25/30.Zelezo bolo armovane dvojitou vrstvou nakolko dom je 2podlazny a uskoceny.Doska nam z vecera na rano spraskala tak ze praskliny su cez celu hrubku dosky.Ked som ju na dalsi den polieval tak dole sa lialo ako zo sprchy.Prosim o rady co s tym co sa tyka statiky alebo reklamacie.Beton som este neplatil a momentalne ani nemam chut nieco taketo zaplatit.Dakujem za rady....Pridavam foto
Odpovedať
Profilova fotka
Betón zaplaťte, nedokážete nesprávny postup pri spracovaní. Betón bol riedky a nedostatočne hutného. Špáry zalejte cem.mliekom, po odsalovani aj spodok. Súčasný stav neovplyvňuje statiku