Po chôdzi strop

Dobrý deň. Mám postavený bungalov a mám trámový strop.. štandardne odspodu mám na trámoch parozábranu a sadrokartón. Medzi trámami je fúkaná izolácia Isocell o celkovej hrúbke 40 cm. teraz chcem urobiť užívateľné podkrovie, takže plánujem na fúkanú izoláciu z dôvodu prašnosti položiť podstrešnú fóliu Delta Vent N plus a ma to dosky - rezivo o hrúbke 4 cm. Potreboval by som poradiť, či v prípade, že sa jedná o kontaktnú fóliu, či je potrebné medzi fóliou a vrchnou doskou nechať aj vzduchovú medzeru. Na stránke výrobcu som našiel leták s obrázkom kde použili túto fóliu položenú priamo na tepelnej izolácii a z vonkajšej strany bola priamo na fólii položená difúzne otvorená doska, ale odpoveď na túto otázku som zatiaľ od výrobcu nedostal. Ďakujem.
Odpovedať
Ahoj, ja by som to riešil ako výrobca, žiadnu vzduchovú medzeru tam netreba.
Odpovedať
@pigy01 Podstrešná fólia by mala difúzna zospodu hore a vodotesná zhora dole. Takže, ak je parotes naozaj parotesný ( dobre zalepený po obvode a olepené všetky prechody káblov, vzuchotechniky ..) a do tepelnej izolácie nepreniká vzduch z interiéru, tak nie je problém strop zaklopiť. Dôležité je aj to, či bude uživatelné podkrovie vykurované, v tom prípade je to úplne bez problému.
Odpovedať