Dobrý deň,
Píšem v zúfalstve, nakoľko sa mi zo sadrokartonoveho stropu po už druhej neúspešnej oprave stále deje to isté.
Strop je z platní Rigips, základný tmel Knauf Uniflott, sklotextilne bandáže Rigips, vrchný tmel Rigips Promix Mega, penetrácia Dulux, vrchný náter Dulux Super Matt. Deje sa to ako v mieste pások, tak na plochách bez bandáží.
Celé som to prácne obrúsil vibračnou brúskou až na kartón, nová sadra, nový vrchný tmel, penetrácia, farba a výsledok rovnaký. Do tretice som kúpil rokofinal plus, či to nerobí ten Promix Mega, túto kombináciu zatiaľ vyskuúšanú nemám. Promix Mega totiž pri a po penetrovaní zostane mäkký ako keď sa nanáša (predtyn suchý, brúsený), či nejak nereaguje s penetráciou a farbou.
Skúšal som už aj variantu nevalcovať, ale airless striekať. Nečakal som, že to pomôže, aj keď niekto vraví o podtlaku za valcom a ani nepomohlo. Keď je to ok, tak to musí zniesť ako valec, tak striekanie a nesmie to dopraskať.
Na niektorých miestach mi pri valcovaní dokonca vytrhlo kus tmelu a spravilo dieru, na tomto mieste som strhol pásku a miestami to vyzeralo ako keby sa sadra vôbec nespojila, resp. Navlhčením penetráciou/ farbou oddelila od podkladu. Videl to už niekedy niekto a vie mi poradiť, čím by to mohlo byť?
V mieste strhnutej pásku som skúšal kartón oprášiť, napenetrovať a použiť tmel Rigips Super, ktorý na druhý deň bol asi na 2-3 miestach odutý, bolo poznať asi 1x1cm bubliny pod povrchom tmelu, po zatlaceni duté.
Viem, že sú to 2 rozdielne závady a neviem, či spolu nejak súvisia alebo nie.
Vopred srdečne ďakujem za rady a postrehy, moje nápady som takmer vyčerpal.
Vlhkosť bola tiež jedna z mojich nápadov, prečo by to mohlo byť. Pravidelne vetrám, mám tu aj odvlhčovač, vnútri sa kúri na 22st. Podlahovkou v celom dome. Odvlhčovač tu plánujem nechať pustený, ale vlhkosť meriam a momentálne sa pohybujem okolo 65%. Ak sa nemylim, že bežné je 40-60%, ale pri týchto mokrých procesoch mi nepríde tých 65% až taký extrém. Omietky sú hotové už rok, potery tak isto, iba maľujem a opravujem sdk, takže žiadne hejtolitre vody sem už nejdú. A treba povedať, že to nieje všade, nenašiel som žiadnu rovnomernosť, kde alebo kvôli čomu by to mohlo byť. Skôr to vyzerá ako na truc, že v jednej izbe je na jednom mieste tá páska, v druhej na jednom tie praskliny, v tretej tiež. Proste aby som nemohol pokračovať s podlahami atď :D
Je to kompletná rekonštrukcia staršieho domu a áno, nad sdk stropom sú staré suché trámy, akurát nie s OSB, ale s doskovým zaklopom a bez izolácie zospodu- je to dvojpodlažný dom s vykurovaným podkrovím. Skladba stropu zospodu je sdk, konštrukcia, hranoly, na nich zvrchu nabité dosky, heraklith, penobetón, podlahový polystyrén, fólia, podlahové kúrenie a anhydrit. Kam tým mierime?
Vďaka za odpoveď, napäto čakám pokračovanie.
@dart9 penetrácia aj farba od jedného výrobcu snáď nemôže byť zlá kombinácia, ja mam naopak steny bez najmenšieho problému, robia to iba sdk stropy.
@jozefsv Tiež si myslím, že farbou to nebude, zvlášť keď dulux používa ako "záchranu" pri problémoch s maľbou viacero tunajších užívateľov.
@chmelo202 mám vlhkomer v miestnosti, kde sa to stalo a ukazuje 52% s tým, že sa to včera striekalo. Teraz to vyzerá takto... O reakcii toho hovoriť ja nemôžem moc, nevyznám sa do takejto chémie. Tešil som sa, že si vymaľujem a budem klásť podlahu, miesto toho už mesiac opravujem a neopravím |-|
@petinko1982 kam ste tým mierili? Potrebujem sa niečoho chytiť, som z toho zúfalý
@chmelo202
Ponúkli mi, že mi to príde pozrieť technik z duluxu, zoberie vzorky a povie čo ďalej. Ale vieš, ako to je... Povie, že penetrak, farba sú ok a zlý je podklad. Sadrokartonista povie, že podklad bol ok, robí tak už XY rokov, že zlá je farba. Mne nejde o ten kýbel farby čo mi z duluxu dajú ako almužnu. Chcem sa niečoho chytiť a konečne cez to prejsť, nech to už stojí čo to stojí. Preto píšem sem, lebo som naozaj nikde nič podobné nenašiel, maliari v mojom okolí o tom v živote nepočuli, nikdy sa im nič také nestalo. A teraz rob, pokračuj...