16 mm roxor v žb doske??

Profilova fotka
Zdravim,daval niekto na poschodi do deky 16-tku roxor??statik mi doniesol vykres a tam 16tka roxor:-S
Odpovedať
@pepe16 Ahoj. To Ti zde těžko někdo posoudí, protože jednak je to anonymní diskuze a jednak to je tak obecný dotaz, že by to neposoudil ani statik. Na druhou stranu je ale celkem divné, že statik tam navrhuje 16 roxor , protože i na samonosné lité ŽB stropy by to byla celkem anomálie. Ale záleží na délce uložení, na požadované nosnosti a na celkovém výpočtu. :-) Bylo by dobré, abys to probral s nějakým projektantem a ukázal mu plány. ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
No rozmer cca 11 x 9.4 Roxor 16 tka bude ukladany po dlhsej strane na nosnu priecku ktora je z jednej strany 6 m a druha 5m. Len mi to pride moc ta 16 tka,preto sa pytam ci niekto daval taky
Odpovedať
Profilova fotka
@pepe16 prepočítajte si to ináč, z rezovej plochy dosky 3%, to je pri 15cm doske je asi 7 prútov 16mm roxor. Ale to nie je návod, len orientačná informácia. Statik to počíta podľa reálnych podmienok zaťaženia, uloženia, použitého materiálu.
Odpovedať
@pepe16 ak je to ešte aktuálne, my sme dávali aj roxor 18, tak ako píše @jan45 záleží od konkrétnych podmienok.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?