Vypln do prestupu kablov na strechce

Dobry den, chcem sa opytat na mozne riesenie vyplne resp. tepelnej izolacie prestupu na kable v strechce. Kedze je to rura, ktora ide priamo cez strechu von, akosi cez to fuka. Je nieco okrem PU peny cim by som to vedel utesnit? (ten vnutorny priestor rury).
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blackmoonx:

Dobry den, chcem sa opytat na mozne riesenie vypl…
@blackmoonx Firestop pena napríklad.
Odpovedať
Mozno blbost, ale ja by som tam napchal mineralnu vlnu. 🤔
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blackmoonx:

Dobry den, chcem sa opytat na mozne riesenie vypl…
@blackmoonx ja som tam napchal mineralnu vlnu. v prechodke mi ide viac vedeni, tak som vatou oddeloval aj jednotlive vedenia. kable vedene v chranickach som oblepil kvalitnou hlinikovou paskou aby cez ne neprefukovalo.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blackmoonx:

Dobry den, chcem sa opytat na mozne riesenie vypl…
@blackmoonx Daj vatu, nič tým nepokazíš. Penu nedoporučujem, a keď, tak iba veľmi málo na oboch stranách otvoru, aby sa dala vyškrabať. Keď Ti niekedy v budúcnu vznikne potreba prideť - prepchať nejaký ďalší kábel, s komplet vypeneným prestupom budeš mať problém.