Dobry den,
byvame v novom dome uz cca 2 roky. Jedna sa o bungalov s betonovou skridlou. Pri instalacii nam firma skridlu nepriskrutkovala k latam, ktore su pod nou. Neviem, ci sa to zvykne robit, alebo nie, ale bojim sa toho, ze ak pride velky vietor, moze skridlu podfuknut a potom to uz pojde ako domino.
Ako sa to prosim zvykne riesit? V pripade, ze by som chcel skridlu priskrutkovat, musel by som ju komplet prevrtat? Nezatekalo by to potom? Resp. nepreskala by skridla pri vrtani?
Neviem si uplne predstavit, ci by to vobec bolo teraz este mozne ...
Tu dieru prekryva skridla nad nou takze posrupnym prekladanim skridiel jedine.
Po novom skrutkuju iba krajne. A pri vrtani praskaju a vzdy tie najdrahsie 🤪
Podľa pravidiel kladenia škridle sa podľa druhu krytiny zaisťuje škridla proti vetru. Sú na to pravidlá. Skúste pozrieť https://www.internetovestavebniny.sk/...