Prosim o pomoc radou.
V typovom projekte RD (14x11 m) boli naprojektovane dve vpusti dazdovej vody v prostriedku budovy s plochou strechou.
http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
Stavebnik a strechar ma presvedcili, ze lepsie riesenie bude umiestnenie zvodov dazdovej na obvodove mury - pod izolaciu.
Teraz vsak riesim nasledujuci problem:
1. Mam dojem, ze navrh spadovania do okrajov nie je uplne idealny a to preto, ze v stredovom zlabe sa bude zdrziavat voda - velmi maly sklon
2. Zda, ze by som mal trvat na prepadovych rurkach pri vpustiach - aby pri zapchati vpuste mohla voda pretekat cez tuto rurku ktora pojde atikou von. (strechar vravi ze netreba)
3. Nebolo by lepsie, aby som spadovanie riesil ako na obrazku "c"? http://fast10.vsb.cz/studijni-materia...
Dakujem krasne za radu
Zdravím, riešenie spádovania podla obr. C zabezpečí, že tam nebude stáť voda na 100%. Návrh čo máte v príspevku je tiež OK, ale v žľabe môže stáť trochu vody, ale aj nemusí..Prepadové rúrky som teda na rodinnom dome ešte nevidel, sú tam zbytočné, treba občas vybehnúť na strechu a skontrolovať vpuste. Dúfam, že som poradil....