Ako opraviť nesprávne namontovanú difúznu fóliu? Popis závady v predošlej téme http://www.modrastrecha.sk/forum/stre....
Dnes som ešte zobral na stavbu poradcu, nie priamo strechár, ale pracuje na stavbách rodinných domov. Tiež potvrdil môj názor aj reakcie v téme, fólia má byť vodotesná sama o sebe. Okrem toho si tiež všimol, že fólia je nedostatočne napnutá a na jednom mieste, kde niečo montážnici opravovali alebo položili zvyšný voľný kus a fólia je v dvoch vrstvách, dokonca stojí ešte stále tretí deň od dažďa voda.
Navrhol demontáž upevnenia, dopnutie fólie a zaizolovanie všetkých miest, na ktorých fólia leží na strešnej konštrukcii, páskou. Ja mám chuť žiadať odstránenie celej fólie a nahradenie novou. nemám žiadnu záruku, že pri opravách a dopínaní nejaká diera neunikne pozornosti a keďže krytina sa má montovať následne, zatekanie zistím až po jej položení.
Prosím odborníkov o názor.
Nieco podobne da udialo v susednej dedine, firma resp. zivnostnici to odmietli cele demontovat a nahodit este raz na vlastne naklady. Nasledovali natahovacky cez pravnikov, pol roka na streche ani skridla neobjavila.... Teraz uz to ma hotove, neviem ako dopadol sud ale viem ze to bola rucna brzda pre celu stavbu...