Ono to záleží aj od kvality dreva a použitej strešnej krytiny..30x50 by som nedával na arozteč väčšiu ako 800mm.50x50 sa väčšinou používajú na kontralaty alebo pod plech.
@antonmesaros Zle som sa spýtal. Akú maximálnu vzdialenosť medzi krokvami môžu preklenúť KONTRALATY 50x50 na ktorých bude keramická strecha 45 stupňov? Potreboval by som 100 cm.
@ondrejstodola ahoj, uplne som na teba zabudol, mal si sa ozvat :-)
K problemu:
Pre tvoje udane informacie (a moje vstupne hodnoty):
-laty 30/50 sa daju pouzit do rozponu 1200mm (vyuzitie prierezu 99,0%) - ulozene na vysku
-laty 50/50 sa daju pouzit do rozponu 1700mm (vyuzitie prierezu 97,8%)
Uvazoval som drevo pevnostnej triedy C20, osova vzdialenost latovania 300mm (zalezi od krytiny), tiaz krytiny 45kg/m2 atd....(je toho viacej), ak chces posli mi do IP tvoj mail a poslem ti podrobne informacie.
Poznamka: uvedene udaje maju informativny charakter, presne hodnty su zavisle od konkretnych okrajovych podmienok.