Uvažujem o elektrickom prietokovom ohrievači.Len tak na umývanie rúk, 3,5kW.Musí tam byť asi zvlášť vedenie aby nevyhodilo poistky?
Sú aj nejaké beztlakové aj tlakové ohrievače.Stačil by taký čo by sa namontoval priamo na potrubie a šlo by to, na čo to komplikovať.Lindl sa mi pozdáva.
Ako sa zapája zásuvka ? Má tam byť fáza v ľavo ,nulák v pravo a ešte zelený na kolík ale vo vedení sú len dva drôty -fáza,čierny a nulák,modrý ,kde vziať ten zelený
@jean2 zelený spravíš z modrého , v zásuvke by mal byť prepoj z nuláka na kolík, ak tam už vedenie máš nemusí sa robiť zvlášť nové,ak nie daj nové 3x2,5 , len na to vedenie sa už nesmie nič pripojiť, dnes je už jedno kde je fáza , to ostal len komplex, vľavo
@duzu Chcel som ťahať nové vedenie na zvlášť zásuvku,je tam staré hliníkové vedenie v dome ,ešte obalené takým plátnom .Takže nulák sa tam pripojí na kolík ,prečo je to potom ten kúsok zelené na fotkách.Voľakedy som to tak robil z nuláka ale ma pomýlil ten zelený drôt tu na fotke v gugli.
V skrini sú dva ističe ,staré ,čierne ale nie je na nich napísané koľko majú ampérov len 6 lomeno 500 alebo 600,hádam nemajú len 6 Ampérov .
V pivnici je zvlášť vedenie na 380V ,z jednej fázy som rorobil na 220V na čerpadlo 750W,pri zapínaní veľa žere musí mať 16A poistku .Ako zistím ktorá je to fáza aby som na tú istú nepripojil aj ten el.ohrievač vody. To budem musieť asi vybrať celú dosku v skrini a pozrieť sa zo zadu ,že.Inak to nezistím.
@dedo758 Majú 6A? Veď ovládajú jedine svetlo ale v jednej miestnosti sú nane napojené aj dve zásuvky.
V pivnici som už niektoré vodiče.musel meniť lebo navlhli a skratovali.
@dedo758 To som aj ja chcel zapojiť na pevno ale čo keď by som to musel náhle vypnúť keby to napr.horelo ako to rýchlo vypnúť.Utekať von a vyšrobovať poistku?
@dedo758 Alebo nejaký kvalitný vypínač by mohol byť? Aby to nerobilo zváračský oblúk.
Vedenie bralo už cez 3kW dokopy a odišiel na stlpe nulák.Museli to prísť opraviť ,keď sa púšťala voda tak tam bolo cítiť elektriku.
@dedo758 Oni na niektorých ohrievačoch 3,5kW píšu že je k tomu aj kábel a vidlica na 220V.Takže asi to môže ísť do zásuvky.
Niekde píšu 220V,niekde 230V a niekde som videl 240V .Koľko je teraz voltov oficiálne v zásuvke?
@milanpetruska Zásuvky sú na 16A a ja tam chcem dať 3500W ohrievač ,to sa nebude dať na to napojiť.Musel by som tam dať 25A poistku.Prečo nie je aj 20A poistka?
Voľakedy boli dva druhy poistiek také so slimákom -pomalé a tie druhé,teraz už tie so slimákom nevidím nikde.
@duzu to s tym prepojom v zasuvke myslis naozaj smrtelne vazne? https://diskuse.elektrika.cz/index.ph...
Uvedomujes si, ze niekomu radit somariny je dost nebezpecne, a ked o niecom neviem nic, radsej drzim jazyk za zubami?
@dedo758 tak isto. Vodice PE a N si nemozete v sieti kdekolvek spajat ako sa vam to zrovna hodi a ak kostra v spotrebici chyba, tak si ju najdem a dam ju na kolik tam kam patri
@dzamino A ak kostra v spotrebiči chýba....Lenže tu nejde o spotrebič ale vedenie v zásuvke obsahuje len dva drôty,fázu a nulák .Tak keď na kolík v zásuvke sa nemôže dať nulák tak čo potom,nedám tam nič?.
@dzamino čítal si ten odkaz poriadne ? naštuduj si všetko o sieti TNC, nesmú sa spojiť ak boli pred tým rozdelené, a kde môžu byť rozdelené pri TNC ? tam sa musia prepojiť v zásuvke, ináč by si nemal ochranu spotrebiča tr. ochr I na neživých častiach
čo by si mal na kolíku keby sa neprepojil s nulákom?? veľké guľové
ty dávaš nesprávne rady smrteľné ,viac sa nevyjadruj o elektrine
@jean2 to som si zle precital, mal som pocit ze na spotrebici mas len fazu a nulak, nie ze mas dva vodice v zasuvke, v tom pripade ich treba spojit.
@duzu na tvoju ziadost hned teraz hodim do kosa vyhlasky ;)
@duzu mozno som len zle precital zadanie. Poznam vela frajerov ktori si svojvolne spajaju a rozdeluju vodice PE a N ako sa im to prave hodi a potom sa mozu odvolavat u svateho petra ak pri nejakom poruchovom prude nezareaguje chranic
@milanpetruska a zrejme poriadne starú inštaláciu, poistky boli na počiatku , ked ešte neboli ističe, spotrebič skratoval, musel si poistku meniť, i ked ju každý opravil rovno poriadne hrubým drotom
@dzamino prúdový chránič sa nedá ani zapojiť v TNC, musíš mať zvlášť ochranný vodič, potom vzniká sieť TNC-S, tam sa ešte v rozvádzači rozdelí PEN a tie sa následne už nesmú spájať, prúdový chránič sa aktivuje ak má spotrebič na prístupnej neživej časti výšší prúd ako dotykový,chráni ťa pred úrazom, stačí že má spotrebič zvod,poškodí sa izolácia a časť prúdu zo živej časti ide do neživej prístupnej, pri TNC reaguje len istič pri skrate či vyššom prúde ako má hodnotu a pri dotyku nemáš ochranu, no na to aby to bolo smrteľné musí cez telo pretiecť prúd napr medzi rukami , preto ak sa chytáš spotrebiča daj jednu ruku do prdele, alebo medzi rukou a holou nohou na zemi
@duzu nemusis mi tu vykladat ako ktora siet funguje a co sa smie a nesmie, hovorim, ze som zle precital zadanie. Ak by jean mal PE a N rozdeleny, nemoze si ho len tak znova hocikde spojit. Myslel som ze prietokovy ohrievac ma len L1 a N a chce ho pripojit na trojvodicovu zasuvku. Formulacia jeho zadania nie je na 100% jasna pri rychlom precitani
@dzamino ako že nie píše :"Ako sa zapája zásuvka ? Má tam byť fáza v ľavo ,nulák v pravo a ešte zelený na kolík ale vo vedení sú len dva drôty -fáza,čierny a nulák,modrý ,kde vziať ten zelený "
takže si to nedočítal do konca, to sa stáva i mne, iste použil nesprávne formulovanie na začiatku