Kurenie a priemer potrubia

Zobraz úvodný príspevok
Zdravim... Mam na vas otazku... Kupil som rodinny dom v kotorom je ustrene kurenie riesene formou ze je natiahnute po povale a nasledne spustene do kazdej izby rozvod... Zrejme asi sa pokazilio stare kurenie a nechceli rozbojat pol domu... Problem je tam taky ze je to riesene z 25ky cele kurenie.... 10 radiatrov na jedenj vetve a ked som to spustil tak nie kezdy radiator ide pekne rovnomerne niektore ako keby ani nesli... Tak som sa s tym hral a na spiatockach som to vyreguloval s tym ze niektore radiatory su spustene len na pol otacky zavitu a hreku ale trva im priliz dlho pokail sa rozohreju.. Ale lwn tak sa dosiahlo he vsetky radiatory hreju.... Teraz keby ze vyme im cely rozvod za hrubsi avy to nalo vacsi prietok tal si myslim ze malo by to byt dobre ze mohli by byt vsetky radiatory ovorene na plno? Alebo amo to dosiahnut? Dakujem za kazdu radu 🙂
Odpovedať
1
2
@pepo97 Zle pozváraná PPR-ka môže veru narobiť problémy. Príspevok z 13. 2. som prehliadol, ináč by som to napísal aj skôr. A všeobecne - KK a PPR nie sú kamaráti, nakoľko PPR-ka nemá kyslíkovú bariéru a časom sa ti môže tak zaniesť výmenník, že niekedy ani prečistenie nepomôže. Takže - od kotla 32 plastohliník aspoň po druhý radiátor, potom 25(26), potom 20 a posledný aj na 16-ke môže byť...
Odpovedať
@pepo97 35metrov od zdroja tepla si ani nejak neviem predstaviť v rodinnom dome... 🤔
Odpovedať
@dedo758 pocuj ked ti hodim skici na papier ako to je vsetko rozvetvene vedel by si mi lepsie poradit?
Odpovedať
@pepo97 No skús. Ale aj s veľkosťou radiátorov... 🙂
Odpovedať
Skus sa nato pozriet ak to nieje citatelne viem poslat na email... Dik 🙂
Odpovedať
Len na okraj. Ten úplne posledný radiátor liatinový podľa toho čo si nakreslil je zapojený za predposledný radiátor tak, že vykurovacia voda najprv prejde cez predposledný radiátor - odovzdá značnú časť tepla cez neho a až potom vtečie do toho posledného radiátora. Čiže teoreticky ak na iných radiátoroch máš teplotu na vstupe 50° a na výstupe 35° tak akoby ten posledný radiátor mal na vstupe tých 35° - a to môže byť dosť málo.
Odpovedať
... ešte raz , presný typ kotla a výkon obehového čerpadla , buď v kotli , alebo externé ... a tá dlžka 35 metrov je dlžka domu ??? a nejaké foto tých posledných radiatorov ...
Odpovedať
@toky1 ten posledny radiazor nekde jeden cez druhy ale vetva a z nej su rozvetvene tie dva radiatory len som to zle zakteslil... Moja chyba... Teplotu maju vsetky radiatory rovnaku... Len nabeh maju rozdielny prisom plechovy by sa mal rozohriat co najrychlejsie ale dlho mu to trva ked ze je skoro cely priskrteny
Odpovedať