Tazko niekde alebo od niekoho najst informacie k ukladaniu pasoviny FeZn priamo do zeme (napr. nove uzemnenie okolo stareho domu), ale hovori sa, ze sa to nemoze kvoli korozi. Ale aky je rozdiel voci zemniacim tyciam alebo doskam, tie nekoroduju?
@dom250 prečo by sa nemohla pásovina ukladať priamo do zeme? všetko koróduje, v zemi rýchlejšie, v betóne pomalšie. ale neviem o tom, že by to bolo zakázané
v projekte to nie je popísané?
@merak ano je pravda, ze zakazane to nie je, narazal som len na rozne mnohe diskusie a expertov, ktori tvrdia, ze po toku ci dvoch bude uzemnenie nefunkcne. V projekte mam pasovinu do zeme okolo domu, to je ok, tak ma len zaujiml nazor niekoho, kto s tym ma realne skusenosti, ci to najblizsich bez problemov vydrzi 15-20 rokov. A teda na margo tej korozie mi k tomu napadlo, ci nejaky rozdiel vo funkcnej zivotnosti uzemnenia pasovinou alebo tycami.
no pisem jak hotentot, tak este raz
ano je pravda, ze zakazane to nie je, narazal som len na rozne mnohe diskusie a expertov, ktori tvrdia, ze po roku ci dvoch bude uzemnenie nefunkcne. V projekte mam pasovinu do zeme okolo domu, to je ok, tak ma len zaujiml nazor niekoho, kto s tym ma realne skusenosti, ci to bez problemov vydrzi 15-20 rokov. A teda na margo tej korozie mi k tomu napadlo, ci je nejaky rozdiel vo funkcnej zivotnosti uzemnenia pasovinou alebo tycami.
A tie tyče nabijes kde? Prepojis ich čím a nad zeminou? Budeš nabíjať xy tyčí kým nebude odpor OK?
V zemine bez problémov. Pásovina býva dobre zinkovaná.
Kritické to býva na mieste, kde pásovina vychádza zo zeminy von. Preto ju ošetriť do hĺbky cca 1/2 metra v zemine a cca 20cm nad zeminou.
@dom250 čítal si diskusie? 😂 Čo tak nečítať somariny a zveriť to do rúk odborníkom?
A bez problémov to 10-15 rokov nevydrží. To treba meniť každé dva roky.... 😄
@megdesign tak s odbornikmi som to konzultoval, aj s firmou aj projektantom predsa, ale kazdy vravi daco ine, tak som chcel pocut aj ine nazory na tu zivotnost, od niekoho, kto s tym realne skusenosti samozrejme. Komentare od veci nepotrebujem.
@dom250 pri prerabke predzahradky som vykopal aj poriadne staru pasovinu co sluzila na uzemnenie este starych rozvodov EE a stale bola vcelku. Dom ma 60 rokov. Takze sa nemusis bat ze po dvoch rokoch z nej nic nebude.
@megdesign on stavia fristajl ked si pozries ine diskusie. chcel by som vidiet projekt ze vykopat okolo domu na pasovinu.odborniky zabudli dat do zakladov tak nasli riesenie
@sonau vidno, ze nevies vobec nic o nasej stavbe, posudzujes iba podla zopar fotiek, nejdem to ani vysvetlovat, len tolko, ze zaklady su povodne, je to rekonstrukcia, ak si si doteraz nevsimol, logicky preto sa uzemnenie do zakladov nedavalo.
@dom250 Uzemnenia bleskozvodov na 60 ročných bytovkách dodnes spoľahlivo fungujú, resp. vykazujú predpísané parametre.... Pozinkované potrubia voľne zakopané v zemi sú po niekoľkých desaťročiach stále OK,... prečo sa necháš zneistiť svojimi "odborníkmi" ?
Ak ale máš stále pochybnosti, priplať si, a zadováž si nerezovú pásovinu. Neviem ako to je s cenou momentálne, ale nedávno - pred začiatkom súčasnej šialenej doby, to cenovo vychádzalo cca na 1,5 násobok FeZn.
@dom250 niesom sam co nevie nic o tvojej stavbe.bol som v tom ze to na tej novej stavbe.na stare sa pouzivaju platne alebo tyce,zakopavat pas okolo domu je podla mna fristajl. nech sa dobre byva,hlavne sa nevesaj.
Dnešný pozink sa nedá porovnať s pozinkom z minulosti, šetrí sa kde sa dá, preto napr. aj skrutky/klince po pár rokoch na štíte hrdzavejú a dávajú sa nerezové skrutky. Odporúča sa zakopať aspoň dve zemniace tyče, ak budete mať báger ten vám ich do zeme vtlačí, zemniace tyče umiestnite pár metrov od seba, pásovinu opakovane natrite gumoasfaltom, zasypať jemnou zeminou. zemniace tyče umiestnite do najvlhkejšieho miesta(aby plnili svoj účel)
@roman_x tyče pár metrov od seba? Na to je predpis, koľko majú byť od seba...
A toto si dúfam písal zo srandy:
"pásovinu opakovane natrite gumoasfaltom"
@roman_x Na rozmiestnenie viacerých zem. tyčí je tiež pravidlo:
V tvare rovnostranného trojuholníka alebo v priamke, vzdialenosť medzi nimi nemá byť menšia ako dĺžka tyče !
@roman_x klince a skrutky maju galvanicky pozink, veci na bleskozvod su ziarovo zinkovane, co je diametralny rozdiel.
A co sa tyka nerezu, najpouzivanejsi A2 / ALSI 304 v blbom prostredi (nie na vzduchu) nie je ziadna hitparada. Do zeme urcite A4. Rovnako spojovaci material - zalezi na prostredi. Aj drevo vie byt problematicke.
Este by som sa skusil teda vratit k teme, lebo evidentne sa opat len potvrdilo, ze sto ludi sto chuti, ako som pisal v uvode, tak aspon posledna otazka, ak ma teda rekonstruovany dom po novom 4 zvody po obovde a kazdy sa teda uzemni platnou alebo tycami a zaroven sa takto vyhotovy aj ochranne uzemnenie pre elektroinstalaciu (HUS), tychto 5 samostatnych zemnicov sa medzi sebou navzajom nijako neprepaja? (Povodna stavba nemala ziadny zemnic, ani bleskozvod nic pouzitelne)