Odpoveď na príspevok od kemino:
Ahojte, Mam doma namontovanu klimu s vykonom 3.… @kemino 3x2,5 cyky prenesie 20A, čo pri napatí 230V je takmer 5KW elektrického výkonu. Ale istenie je 16A, takže reálne spadne istič pri cca odbere 3600W. Na klime je štítok, aký je maximálny elektrický príkon.. A tipujem, že na ňom je tých 3500W, takže každá klíma bude potrebovať samostatné vedenie a istič...Odpoveď na príspevok od kemino:
Ahojte, Mam doma namontovanu klimu s vykonom 3.… @kemino Pokiaľ máš príkon 1220W, tak stačí jeden kábel a jeden istič na obidve klímy..Odpoveď na príspevok od zicher:
@kemino Pokiaľ máš príkon 1220W, tak stačí jeden … @zicher tu je stitok. Ako som spominal, chladiaci vykkn je 3500W, nie realny. Cize taketo 2 klimy ako je na stitku uvedene, je v pohode dat na jeden 16A istic a jeden arl 3x2,5 cyky ano?Odpoveď na príspevok od kemino:
@zicher tu je stitok. Ako som spominal, chladiaci… @kemino ano, bez problémov 16A istič utiahne dve klímy 1220W. Kábel CYKY 3x2,5 je v poriadku.Odpoveď na príspevok od zicher:
@kemino ano, bez problémov 16A istič utiahne dve … @zicher dakujem