Projektant dal namiesto 300mm obvodovych murov 375mm a vnutorne 300mm namiesto 250mm.
Je mozne to zmenit pocas stavby bez toho aby nam znova menil cele projekty, lebo tu to trvalo straaasne dlho.
@pandiska5 zdravim...treba si dat do kalkulacky dlzku obvodovych murov krat 0.075....a rychlo zistite kolko stvorcov Vam ubral z vnutorneho priestoru...,teda ak som spravne pochopil,ze idete do hrubsieho muriva....
@pandiska5 so súhlasom proj. môžete spraviť menšiu hrúbku, pričom v PD vyznačí túto zmenu kóty proj. a podpíše..
Stavebník môže vykonať zmenu stavby pred jej dokončením so súhlasom SÚ. Nepodstatné zmeny stavby počas jej uskutočňovania SÚ môže prerokovať aj v kolaudačnom konaní. Podľa mňa zmenu, ktorú chcete uskutočniť, možno prerokovať aj v KK.
Zaujímalo by ma však, na základe čoho ste určili, že projektant pochybil a steny majú mať takéto hr., ako uvádzate a aké chcete spraviť?