Zdravim, precital som tu par tem o pripojkach, vyhodach a nevyhodach hlinika.
Chcem sa opytat vo vyjadreni SSD mam urceny AYKY 16 max. 35mm2. El. privod mam asi 15m od bodu pripojenia (nie vela) . Mal som v plane pouzit medeny kabel CYKY 25, nakolko ho mam doma. Je mozne pouzit med, alebo musim poziadat SSD o prehodnotenie? Sused sa napajal minuly rok medenym vedenim.
MRK odsúhlasená: 3x 32 A
@miroslav02201 aj ja by som použil med. Pre istotu by som im zavolal aby s tým nemali problém ale myslím si ze nebudú mať, akurát je to zmena oproti technickým podmienkam. V projekte je hliník ci med?
@megdesign Ked ma doma CYKY 25, tak bude zbytocne kupovat 16-tku.
@miroslav02201 Kludne mozes pouzit aj tu 25tku co mas doma. Nikde nemusis nic oznamovat.