dost by ma zaujimalo, naco chces robit nieco tak nezmyselne. dokonca by som ti radil rozdelovat sustavu z tnc na tns ani nie v elektromerovom rozvadzaci, ale az v rozvadzaci v dome,usetris na kabli, prepatovkach a mozno aj na uzemneni, podla toho, z ktorej casti SR pochadzas
Nayy-j 5x16 neni, az taky zozenies daj mi vediet. Nehaj to radcej na odbornika, riad sa projektom, dodrz podmienjy rozvodnych zavodoc a bude to dobre. Do RE zo stlpa vzdy 4x16 nayy, ayky min. V re mozes rozdelit na tn-s, nezabudni prizemnit bod rozdelenia a pd re mozes ist kludne medou 5x10- 5x16, ale podla mna blbost. Ondro to dobre napisal
Zdravím chcel by som sa opýtať ked mám elektromerový rovádzač TN-C-S či to musím bezpodmienečne rozdeliť v rozvádzači alebo možem až v dome. ? lebo rozvádzač TN-C som nenašiel. Ďakujem
@duzu No presne tak by som chcel rozdeliť až v dome lebo aj v projekte mám 4x16 kábel a tak som sa chcel uistiť že nebude problém keď kúpim rozvádzač TN-C-S
čaute, obnovujem tému...
projektant mi dal na elektricku prípojku (projekt) kabel cyky 5x10 (rozdelenie v ER)... môžem to spraviť kablom 4x16 a rozdeliť to v RD? (prejde mi to cez elektrárne bez problému? - ten projekt je už schválený, pripojovacia zmluva zaplatená).
Ide o to, že tukabel 4x16 mam zadarmo a nechce sa mi dávať ďaľšie 2 kila za niečo čo môžem rozdeliť pak v dome. Má niekto s tým skúsenosť že by to vadilo elektrárňam keď prídu "na kontrolu" a zapájať?
Vďaka za info,
ak by mi to niekto vedel potvrdiť hneď (čo sa v tom vyzná), bol by som veľmi rád. Dnes to plánujem spraviť, volal som aj na SSE-D ale tam sa dovolať je útrapa (večne som štvrtý v poradí).
Ďakujem vopred!!!!