Dobrý deň, mám problém zo zásuvkami v izbe. Obidve zásuvky so skusackov ukazujú vo fáze aj v nulaku prúd. Keď napojim voltmeter nenamera nič, žiadnu hodnotu. Keď zapojim spotrebič nefunguje. Čo môže byť za problém?
@figa2 prúd asi nie, ten tečie len ak pripojíš spotrebič, ale môžeš mať napätie i na mieste nuláka, dostáva sa tam z druhej fázy ak máš niekde zapojený trojfázový vadný spotrebič,ktorý nemá zemnenie a tam je vtedy 400 V medzi fázami, to nevydrží žiadna elektronika, naviac ak je to v sieti TNC máš plné napätie na vodivej prístupnej časti
,alebo máš napätie na strane nuláka ak je odpojený-prerušený od spoločnej zbernice, no len pri zapnutom spotrebiči, ak je to prepojené na daľšiu zásuvku vo vetve tam máš rovnakú fázua tiež odpojený nulák máš tam 1 fázu na 2 zdierkach, takže premerať vadaskou,
všetko zhodiť odpojiť všetke zástrčky a zapnúť len 1 istič, skontrolovať či je tam i nulák , postupne pridávať a zistíš kde je závada
@figa2 s tou skúšačkou nemeriaš proti nuláku , ale len voči tebe, je tam dútnauka a naindukuje sa tam všetko možné,má rôznu intenzitu svetla, správne meria len ked je plné napätie
@figa2 takže máš na oboch zdierkach rovnakú fázu, je prerušený nulový vodič, rozober zásuvky na tom ističi a skontroluj či je nie zahorený , alebo dotiahnúť kontakty, na tom istom ističi odpoj všetke spotrebiče, nameriaš len na jednej zdierke, voči radiátoru
@duzu Merat s dutnavkou a z toho vyvodzovat zavery je p covina.Treba dany obvod zatazit aspon nejakym odberom=vadaska.Dutnavka a podobne serble indikuju akekolvek naindukovane napatie.
@dusan72 "Treba dany obvod zatazit aspon nejakym odberom=vadaska"
To uz nejaky cas neplati. Stretol som sa s elektronickou vadaskou, ktora mala velky vstupny odpor a vobec nebolo pri teste jasne, ci ide o zivy vodic, alebo naindukovane napatie. Tie lepsie to uz maju vyriesene vibracnou odozvou (napr. Fluke T-seria).
@kejsix Len pre zaujimavost,som zvyknuty na to,ze ta stara poctiva vadaska vie spolahlivo aj odskusat funkciu prudoveho chranica,ked ju zapojis medzi kolik a fazu.No ale teraz nedavno som do firmy kupil dve nove na takom istom principe- ze je tam cievka s jadrom.A pride za mnou elektrikar,ze ma zly chranic,lebo vadaska (ta nova) ho nezhodi.Tak sme ju poskusali a ona berie len 22mA.Uz sa neda verit nicomu.
@dusan72 kedysi som mal kupene dve, uplne identicke SN4-ky. Jedna bezne vybavovala a druha nie. Malo to vyhody, aj nevyhody. Tiez ma zaujima ten tvoj typ, mozno si si nechtiac priplatil za kus, ktory dokaze merat bez vybavenia 🙂 , btw, bezny 30mA prudovy chranic vypina v rozmedzi 50-100% rezid. prudu, nie pri 29,9mA
@figa2 máš voltmeter a musíš volať elektrikára?k čomu ho vlastne používaš?
ak máš v zásuvke v oboch zdierkach rovnakú fázu , môže sa dostať na miesto nuláka len jedným spôsobom, na prvej zásuvke od ističa sa odpáli nulák, stačí že je tam zapnutý spotrebič, ktorý síce nefunguje no po nuláku pokračuje fáza na daľšiu paralelnú zásuvku,ak ho odpojíš , na všetkých zásuvkách , bude napätie len na jednej zdierke, ale na druhej nebude nulák, a nefunguje žiadna