Zapojenie rozvádzačov

Ahojte, mám ďalšiu otázku čo sa elektriny na pozemku týka. z RE budem mať vyvedený kábel do stavebného rozvádzača ktorý bude cca v mieste budúcej stavby. Pravdepodobne tento: http://www.digestor.info/shop/goods/r... a z neho by som chcel ťahať kábel do hornej časti záhrady a tam si spraviť zásuvkový rozvádzač len na 230V zásuvky: možno takýto: https://www.elektro-siete.sk/produkty... 32A zásuvku potrebovať nebudem, tak že by sa odpojila a z nej by sa ťahal 4P kábel na vrchnú časť pozemku a tam napojil rozvádzač len na 230V zásuvky a doňho osadili ističe? Alebo je nutné aj doňho osadiť prúdový chránič? do horného rozvádzača plánujem nastálo zapojiť osvetlenie záhradného domčeka a studňové čerpadlo - to by som chcel spraviť vo vnútri rozvádzača a vytiahnuť len káble v chráničkách na príslušné miesta... Je to takto možné, alebo je nejaké jednoduchšie / lacnejšie riešenie? Ďakujem za odpoveď Štefan
Odpovedať
Profilova fotka
@stefanby Ak plánujete horný rozvádzač mať už natrvalo, teda že ho už nebudete za nič iné meniť, tak treba aj prúdový chránič, aj zvodič prepätia. A najmä viesť tam už 5P kábel.
Odpovedať
@merak zvodič prepätia som zabudol úplne, to je dobrý nápad. :) ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
@stefanby poprípade ak to má byť nejaká väčšia vzdialenosť, tak niekto robí aj uzemnenie rozvádzača
Odpovedať
@merak cca 60m kábla od prvého rozvádzača, cca 80m kábla od RE a cca 100m kábla od stĺpa
Odpovedať
Profilova fotka
@stefanby tak potom by som uvažoval aj o uzemnení toho rozvádzača
Odpovedať