Zapojenie klimatizácie cyky 3x1,5

Zdravím, chcel by som sa opýtať jednu vec, z rozvádzača nemáme prechodku do podkrovia odkiaľ plánujem zapojenie klimatizácie.( nebolo na to myslene pri ťahaní elektriky) do podkrovia vedu dva kable cyky 3x1,5 jeden je na svetelný okruh a druhý na zásuvky. Povodne istenie oboch je 10A. Z okruhu na zásuvky plánujem vytiahnuť další kabel na klímu ktorá má 5kw výkon. Čiže odber by mal byt tak do 2300W. Môžem zmeniť istič na 16A alebo to vôbec nebude potrebné? Je vôbec bezpečne take zapojenie? Neviem si predstaviť ako by som ťahal další kabel z rozvádzača do podkrovia :/
Odpovedať
@spikerhc nie je to bezpečné. Každý spotrebič na 2kW má mať vlastný okruh. To síce splníte ale kábel 3x1,5 musí byť isteny 10A isticom. Keď ale hovoríte že klíma má výkon 5kW (predpokladám tepelný) elektrický príkon bude niekde okolo 3,3kW (P = U.I a teda I = 3300/230 = viac ako 14A) pri najväčšom zaťažení, takže 10A istic to určite neutiahne. No a ešte k tomu keď sa spúšťa motor môže dochádzať k oveľa vyššiemu odberu (špička) a preto veľa krát pri takto silnej klíme nestačí ani istic s charakteristikou B, ale treba C. Čiže vymeniť kábel a následne aj istic za C/16/1.
Odpovedať
@spikerhc Zakladna vec - istic isti vedenie za nim. Tym je vlastne povedane vsetko, jedinym spravnym riesenim je napojenie cez 3x2,5 + 16A. Este stoji za zvazenie, ci nevies samostatny privod jednoduchsie realizovat v exterieri?
Odpovedať
@kejsix jedine tak že bude po fasáde priznaná lišta od zásuvky exteriérovej. Čomu som sa chcel vyhnúť no asi nemám na vyber nič
Odpovedať
tak to zvedieš aj s kondenzátom... kúp oblú lištu, strekni do farby fasady... viac ma nenapada
Odpovedať
@kejsix no asi to tak bude. Aj keď je kabel už natiahnutý z podhľadu ale nechcem aby zahorela strecha teda 😅
Odpovedať
@spikerhc Ono na druhej strane, keby si mal do toho podkrovia aj 3x2,5 a pripojil na to klimu, tak do zvysnych zasuviek by si uz v podstate nic moc zapojit nemohol 😄
Odpovedať
@kejsix veď tam nič nieje zapojené to je len na to že keby hore trebalo niečo spraviť ale inak sú prázdne
Odpovedať
Este teba mysliet na to akym priestorom sa kabel taha. V podkrovi moze byt aj 50°C a tam pri simulacii takejto teploty vychadza maximalna zatazitelnost CYKY 2,5mm2 na 11A, tym padom nesmie byt kabel isteny 16A isticom. Takze ak budes tahat kabel mimo obytneho priestoru v podkrovi a chces ho istit 16A, tak zvol 4mm2.
Odpovedať
@danculd pokiaľ nemá podkrovie zateplené 🙂
Odpovedať
Normálne cysy 3x1.5 na vidlicu a hotovo🤣
Odpovedať
@danculd no je to pre mna vyriešená vec, kabel pôjde bohužiaľ po fasáde v liste a hotovo. Nemienim riskovať že mi zhorí dom len kvôli tomu aby som nemal listu na fasáde. Ďakujem za odpovede
Odpovedať
@spikerhc Kludne to pripojte na ten Cyky 3x1.5, ale istic nechajte 10A, nic sa tomu nestane. Ako bolo pisane vyssie, istic isti kabel, nie spotrebic. Dnes pouzivane invertorove klimatizacie maju pomaly rozbeh kompresora, takze narazove prudy su minulostou. Prikon 5kW klimatizace neprekroci 10A. Vyrobca Gree bezne bali ku 5.2kW klimatizaciam CYSY 3x1.5mm.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@supiiik ano, ale cysy je pohyblivy privod, nie pevna cast elektroinstalacie... napr. LG vyzaduje pri 5kW aj v tech specs 3*2,5... a pri plnom vykone kurenia 9,9A 🙂 tak už kto chce kam... navyše nie je jasné, ako je uložený ten 3*1,5 čo sa týka prostredia,ako sa píše vyššie
Odpovedať
@kejsix "a pri plnom vykone kurenia 9,9A" to je stale menej ako 10A, ci? Nikde nie je napisane, ze pri vstupe na poval nemoze dat krabicu a odtial potiahnut 3x2.5... Cize to bude vyhovovat aj paranoidnejsej casti populacii. Minuly rok sme jednemu klientovi napajali 2ks 3.5kW klimatizacii na jeden 6A istic (nebola ina moznost, tiez mal na povale jediny okruh na kamery) zhodou okolnosti tiez po povale a cuduj sa svete, doteraz sa mi neozval, ze by s tym mal nejaky problem, zeby mu ten istic zhadzovalo...
Odpovedať
@supiiik Jaj podla teba kazdy istic odpoji exaktne pri svojej nominalnej hodnote? Ok. Ze robite prasaciny zakaznikom, to je uz uplne iny level.
Odpovedať
@kejsix Samozrejme ze nie. Podla charakteristky zvladne kratkodobo 2-3 nasobok menovitej hodnoty. Dlhodobo kludne v desiatkach percent navyse. Plny internet je tychto charakteristik, treba hladat, urcite najdes a budes o poznanie mudrejsi. A ano, obcas sa vyskytnu aj prasaciny, ktore su ale funkcne a bezpecne. Druha varianta je vacsinou olistovanie polky domu a to vacsina zakaznikov tazko znasa. Preto sa hlada alternativa, ktora najviac vyhovuje potrebam zakaznika. To ale tebe ako diskusnemu odbornikovi tazko budem vysvetlovat...
Odpovedať
@supiiik Skus si niekedy spravit miesto tych charakteristik meranie na zdroji... jaj, nevies ako, ok. Jedna vec je doprasit si nieco u seba doma a druha vec u zakaznika a este za to pytat peniaze... osratou metlou by som ta hnal, ty "monter"... Tak hadam im stastie dlho vydrzi a maju dobre poistky.
Odpovedať
@kejsix Co to melies za nezmysli. Na poval natiahnuta CYKY 3x1.5 za tym istic 6A a odtial CYKY 3x2.5 ku klime po povale. Noze ma pouc, ake stastie a ake poistky su im ku tomu potrebne? A poprosim aj poucenie o merani na zdroji. Hadam si nemyslis, ze ja budem u zakaznika skumat realnu vypinaciu charakteristiku istica, alebo impedanciu vypinacej slucky... Na to sluzia ine profesie...
Odpovedať
Ako je to zapojene si napisal az teraz. Nemusis u zakaznika, staci na dielni. Na druhej strane to nema cenu, lebo sak zakaznik potom aj tak uz zavola "inu profesiu" elektrikara a nie monterov klimy 🙂 Takychto majsterkov vsade plno
Odpovedať
Profilova fotka
@spikerhc Pre tvoje upokojenie a upokojenie tu diskutujúcich 😀 Rovnako mám zapojenu klímu ja už 4 roky presne z povaly na okruh ku svetlu a zásuvke a istič 10A Robili mi to profi elektrikari a chladiaci a tiež som mal obavy lebo v manuály je uvedený istič min 16A Ale usistili má že ťa klíma bude mať väčšinu tak nízky príkon , že to nestojí za reč , pokial ten povalovy okruh nebudem zaťažovať ...mám tam už len kameru a svetlo a klíma takže ok A to klímou kurim , takže ide v zime nonstop Ale musím upresniť že sa jedná o 3,5kw klímu ... Neviem zas či 5kw by som pre pokoj duše nedal jak píšeš 😀
Odpovedať
@dexter89 3,5kW klíma nemá elektrický príkon viac ako 1,5kW elektrických tzn. hlboko pod 10A. Ešte ale záleží aj od uloženia kábla... No pravdepodobne v tomto prípade ak to dobre spravili by to prešlo aj revíziou. Doma mám klímu 4,5kW tepelných a bežne ide na 12A takže desiatka istic asi ťažko. Ešte k tým profi elektrikárom od klímy, no áno majú vyhlášku ale tá praca je dosť často katastrofa keď sa na to pozrie ozajstný odborník (napr. revizak).
Odpovedať
@neutrino Čo nepovieš 😄 Na fotke štítok z Toshiby daiseikai9, asi trojročná, 3,5kW... Ak by sa Ti nedalo prečítať, tak +2kW a 9,95A... to zas tak hlboko pod 10A nie je. A ano, meral som, keď jej zarvem plné gule, berie 1950W (plus chyba merania, účinník etc.)
Odpovedať
.
Odpovedať
Profilova fotka
@spikerhc tak na CYKY-J 3x1,5 sa dá stále zapojiť 13A istič, nemusí byť striktne len 10A. Ale všetko závisí od okolností a tak.
Odpovedať
No kabel je v chranicke cca do polovice povaly cyky3x1,5 a od skrinky a zásuviek je už cyky 3x2,5 po klimatizáciu. Viem tu cyky 1,5 skrátiť na minimálnu dĺžku aby po ca metri po prechode z rozvádzača už bola 2,5
Odpovedať
Takto to nefunguje. Buď bude 2,5 už od rozvádzača/ističa, alebo tam bude istič s príslušnou amperickou hodnotou, chrániaci najslabší prvok obvodu, čiže v tomto prípade kábel. Znižovať postupne prierez je dovolené (6 - 4 - 2,5 - 1,5), zvyšovať nie...
Odpovedať
@dedo758 jasne to mi prišlo rozumne len tu niekto niečo v takom duchu napísal. Kašlem na to. Skúšal som ten kabel z rozvádzača vytiahnuť ale nejde. Keď som pozrel fotky tak nás rozvadzacom sú veľké kovové spony ktoré držia zväzky káblov a cez tie nemám šancu ten kabel potiahnuť dole aby som ho vymenil. Musel by som rozbiť komplet izolačnú penu a do toho sa mi teda vôbec nechce. Nechám to natiahnuť z exteriérovej zásuvky a hotovo.
Odpovedať
@spikerhc ako pisete spotreba klimy bude do 2300w... a tych 2300w je na hrane pre svetelny obvod tzv. pre vodic 3x1.5 a istic 10A. Ak date 16A tak fungovat to bude..ale zataz pre vodic bude papierovo na hrane s isticom 16A, ktory znesie viac ako vodic. Pochybujem, ze klima pojde na plny vykon dlhodobo cize malo by to byt v pohode ale aj tak pre kludny spanok je lepsie 3x2.5 vodic kedze za par rokov aj clovek zabudne co kde je napojene s akym isticom a nahodou sa zapoji extra spotrebic na dany okruh a problem je na svete.... My sme zapojili klimu zo zasuvky v "spajze" kde bol pouzity vodic 3x2.5 odkial sme vyviedli kabel hore cez podkrovie do klimy aby sme si neobsadili vonkajsiu zasuvku. Ak mate taku moznost mozte to riesit aj vy takto...
Odpovedať
Už som to vyriešil. Nabral som odvahu a jednoducho som vybral izoláciu nad rozvadzacom a našiel ten 1,5 kabel a na neho som prilepil 2,5 a pretiahol ho dole do rozvádzača a vymenil. Takze je to spravene poriadne v chráničke pekne 3x2,5 a 16A istič. Môžem kľudne spat 😄 pod tou prepojovacie skrinkou v podkroví je podlozka proti horeniu takze by to malo splnovat všetko.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?