Tlakova skuska zapojenej vody a tolerovane uniky?

Zobraz úvodný príspevok
Vodar mi zapojil vodu pouzitim PPR trubiek. Natlakovali sme potrubie na 3,8 (kedze viac nedovolilo ponorne cerpadlo). Za 48h poklesol tlak v rozvodoch na 3,4. PPR potrubie bolo uzavrete ventilom (takze aj keby dochadza k unikom v rozvode zo studne do domu nema to dopad na rozvod vody cez PPR po dome). Teraz si kladiem otazku, ci je dovoleny nejaky limit (vzduch v potrubi), alebo voda niekde unika? pritom spoje su otvorene a nikde nevidim unik vody...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@purplesticks netuším. Vzduch je stlačitelný a aj…
@megdesign tak už sa bude systém spúšťať. Poter je už zaliatý. Verím, že to bude ok.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@megdesign tak už sa bude systém spúšťať. Poter j…
@purplesticks mozno aj pri stavbe plati, ze odvaznym stastie praje...
Odpovedať