Dobrý deň. Svojpomocne som si robil vodovodne vedenie v dome. Potrebujem urobiť tlakovu skúšku, ale vyrobca vedenia (Rehau rautitan) udava dve tlakove skúšky. Tlak zo vzduchom, akože vedľajšia tlakova skuška, ale tá je len do 3 Barov. Vodná tlakova skúška 11Barov. Keďže je zima, tak nemam odvahu to nepustiť vodou, lebo sa bojim, že mi niekde zostane voda a rozmrzne mi to. Aký rozdiel je medzi vzduchovou a vodnou tlakovou skuškou? Či vzduchovú nemôžem natlakovať na ten tlak ako vodnú? Ďakujem
@haluzina tiež som robil tlakovú skúšku vzduchom a nie vodou, lebo mi to tak vyhovovalo. Treba si ale uvedomiť že na to je treba bezolejový kompresor, ak si nechceš rozvody kontaminovať olejom. Pri skúške vzduchom je horšie identifikovateľný únik, čo sa redukuje pri použití plasthliníkových rúrok s minimom spojov. Osobne som rozvod tlačil na 6 Bar.
@haluzina áno, tiež som ho používal, len pri tlakovke vodou a veľa spojoch zbadáš mláčku ľahšie ako malý únik vzduchu. Ako som povedal, pri plasthliníku nie je podľa mňa problém so vzduchom.
@sipino žiadna. Lebo tlaková skúška potrubia sa má robiť médiom, na ktoré je potrubie určené. Pri vode je to za 24 hod 0,1 bar. Ja som tlakoval ručne na 11 bar.
@haluzina Prosim Vas,nemat enahodou nejake tlacivo k tlakovej skuske k vodoinstalacii? nas vodar nic nema, a neviem presne, ako to ma vyzerat. Dakujem.