Odpoveď na príspevok od vanman:
Ahojte, je možné tepelnému čerpadlu pridať teplot… @vanman "ide nonstop" a "veľa štartov" sa vylučuje...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman "ide nonstop" a "veľa štartov" sa vylučuj… @megdesign okej takže po tejto stránke to nejde tiež ako by malo.. a teplota tej vody sa dá nejakým spôsobom ovplyvniť alebo je to tak nastavené z výroby a hotovo?vôbec neviem ako sa to má správať keď to funguje spravneOdpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign okej takže po tejto stránke to nejde t… @vanman hlavne si treba ujasniť, či ide čerpadlo nonstop, alebo cykluje...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman hlavne si treba ujasniť, či ide čerpadlo … @megdesign zle som sa vyjadril, čerpadlom som myslel obehové čerpadlo ktoré točí vodu v podlahovke, to ide nonstop a do toho sa kompresor stále vypína a zapína a snaží sa stouto letnou vodou vyhriať priestorOdpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign zle som sa vyjadril, čerpadlom som mys… @vanman vratná voda dosiahla teplotu vykurovacej vody. Aké máš prietoky na podlahovke?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman vratná voda dosiahla teplotu vykurovacej … @megdesign prietoky sú naplno otvorené a vratna voda môže mať tak 19.6+-Odpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign prietoky sú naplno otvorené a vratna v… @vanman no a to je problém. Stiahni prietoky na 1-1,5l/min. Teraz ti voda preletí potrubím a vráti sa do čerpadla neochladena, alebo len málo... Tepelko to vyhodnotí ako voda dostatočná na vykúrenie a viac vodu nedokuruje...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman no a to je problém. Stiahni prietoky na 1… @megdesign skusim to a ozvem sa či pomohlo, zatiaľ dikyOdpoveď na príspevok od vanman:
Ahojte, je možné tepelnému čerpadlu pridať teplot… @vanman to máš to čerpadlo Daikin Erga 8kw o ktorom diskutujes aj v skupine tepelné čerpadlá na fb? Ak hej tak musíš temperovat aspoň na 18 a viac stupňov inak ti to bude stále robiť hlúposti po tom ako si to sám predstavil. Pokiaľ chceš silou mocou 16 stupňov to už to môžeš nechať behať ako elektrokotol. 👍Odpoveď na príspevok od ivan1990:
@vanman to máš to čerpadlo Daikin Erga 8kw o ktor… @ivan1990 nie to nie som ja, ale skúsim aj tých 18 stupňov či to má na to vplyv.. @megdesign skúsil som priskrtit tie prietoky na 1,5 ale vyhodilo mi to chybu "nízku rýchlosť hydraulického prietoku" najviac ako má to pusti aby čerpadlo šlo bez chyby je kúsok nad 2, ale vyzerá že aj to je lepšie ako to bolo do teraz, uvidím po dnešku ako sa to bude správaťOdpoveď na príspevok od vanman:
@ivan1990 nie to nie som ja, ale skúsim aj tých 1… @vanman treba zregulovať prietoky podlahovky podľa TS objektu a vzdialenosti miestností/dĺžky jednotlivých okruhov podľa vzdialeností od zdroja tepla. Ja čo som udal prietoky nemusia byť správne pre tvoj objekt.Odpoveď na príspevok od vanman:
@ivan1990 nie to nie som ja, ale skúsim aj tých 1… @vanman pozri sa akú máš deltu medzi prívodom a spiatočkou. Termostat máš aký? Na akom princípe reguluje? Môžeš skúsiť vypnúť ekvitermiku a nastav pevnú hodnotu výstupnej vody na dajme tomu 28 stupňov. Bolo by fajn ak napíšeš o aké čerpadlo sa jedna.Odpoveď na príspevok od ivan1990:
@vanman pozri sa akú máš deltu medzi prívodom a s… @ivan1990 neviem či je možné tieto veci tam nadstavovať, zatiaľ som tam nič také nenašiel ako vypnúť ekvitermiku a nastaviť pevnu hodnotu vody, ani deltu..čerpadlo je Loria Duo 6000 R32Odpoveď na príspevok od vanman:
@ivan1990 neviem či je možné tieto veci tam nadst… @vanman osobne skúsenosti s Atlantic Loria nemám musel by som to vidieť ale niekde to tam určite bude pohľadaj v príručke alebo v menu. Možno majú zmeny blokované cez servisný prístup v menu ale pochybujem keďže toto sú základné parametre ktoré by si mal užívateľ vedieť zmeniť. A tvoj zhotoviteľ s tebou nekomunikuje aby ti to nastavil? A ten termostat máš aký?Odpoveď na príspevok od ivan1990:
@vanman osobne skúsenosti s Atlantic Loria nemám … @ivan1990 tak zhotoviteľ mi to nastavil keď mi to inštaloval takže som predpokladal že nejaké základné nastavenie tam je a už si to iba doladim ako potrebujem, termostat je originál čo je k tomu čerpadlu - NavilinkOdpoveď na príspevok od vanman:
@ivan1990 tak zhotoviteľ mi to nastavil keď mi to… @vanman a teraz si to nepreberal so zhotoviteľom? Na termostate ideš hysterezu alebo TPI? Podarilo sa ti nájsť v menu tie parametre?Odpoveď na príspevok od ralf364:
A kebyže deaktivuješ termostat, nastavíš napevno … @ralf364 z toho čo sa mi podarilo dohľadať tam takéto možnosti nemám @ivan1990 nepodarilo, myslim že to tam nie je, neviem čo je tpi, čo sa týka termostatu dá sa tam nastaviť percenta 0-100 ekvitermika/termostat So zhotoviteľom to samozrejme budem riešiť ale až po sviatkoch ale tak chcem to vyriešiť čím skôr..Odpoveď na príspevok od vanman:
@ralf364 z toho čo sa mi podarilo dohľadať tam ta… @vanman aj pomohlo to ubratie prietokov?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman aj pomohlo to ubratie prietokov? @megdesign myslím že niečo to pomohlo, momentálne som odsledoval 5 zopnuti za 6 hodín, ale obehové čerpadlo išlo nonstop Teplota vie ísť už aj na 23 stupňov, miesto predošlích 20, ale ideálne by bolo keby som to vedel ešte niečo pridať nejake dva stupneOdpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign myslím že niečo to pomohlo, momentálne… @vanman a rozdiel medzi vykurovacou vodou a vratnou vodou je väčší? Obehovka samozrejme musí ísť stále, pokým nevypne termostat....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman a rozdiel medzi vykurovacou vodou a vratn… @megdesign áno mohli tam byť 2-3 stupne rozdielOdpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign áno mohli tam byť 2-3 stupne rozdiel @vanman to znamená, že voda odovzdáva teplo podlahe. Viac sa na prietokoch nedá ubrať? Prípadne všetky dať na 1,5l/min a jeden nechať na 2-2,5l/min. Aby to nehadzalo tú chybu prietoku na TC. Podľa mňa to bude len zle vyregulovaný rozdeľovač...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman to znamená, že voda odovzdáva teplo podla… @megdesign to som neskúšal, skúsim to ešte postelovat..a nie je na zdvihnutie tej vykurovacej vody aj tá ekvitermika či to tak nefunguje?Odpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign to som neskúšal, skúsim to ešte postel… @vanman zmenou ekvitermickej krivky sa dá zmeniť teplota vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote. To ale podľa mňa nebude tvoj problém.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@vanman zmenou ekvitermickej krivky sa dá zmeniť … @megdesign tak ekvitermiku nebudem teda riešiť..skúsil som jeden okruh otvorit naplno a zvyšné som dal na 1,5l/m a ešte k tomu som znížil obehové čerpadlo na polovičný výkon, zajtra uvidím či to bolo k niečomuOdpoveď na príspevok od vanman:
@megdesign tak ekvitermiku nebudem teda riešiť..s… @vanman Mam Loria Duo 10kw model a teda pre teba plati: minimalny potrebny prietok je 12,5l/s. Minimalna vnutorna teplota pri ktorej TC "normalne" funguje je 18st. Celzia. Inak to robi bordel, dokuruje el spiralou etc. Mas v menu nastavene kurenie podlahovkou?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@vanman Mam Loria Duo 10kw model a teda pre teba … @rapidek takýto prietok 12,5-13l mám teraz 1,5 sú všetky okruhy + 1 na plno otvorený s obehovym čerpadlom na 1/2 výkon keď ešte trochu priskrtim vyhadzuje mi to chybu..nastavené mám kúrenie podlahovkou Keď máš rovnaké čerpadlo, dá sa tam nastaviť vypnutie ekvitermiky a kúriť napevno nejakých 25 stupňov do podlahy?Odpoveď na príspevok od vanman:
@rapidek takýto prietok 12,5-13l mám teraz 1,5 sú… @vanman mozes ist na hulvata - odpojis interierovy termostat. a pomozes si rezimom susenia podlahy alebo mozes si v menu nastavit vahu interieroveho termostatu v %. ja by som si nastavil aj teplotu vykurovacej vody. tu by som dal na zaciatok na 32-35stupnovOdpoveď na príspevok od vanman:
@rapidek takýto prietok 12,5-13l mám teraz 1,5 sú… @vanman a co sa tyka rychlosti cerpadla, mam 25 okruhov, 2 poschodia a rychlost mam na jednotke a k tomu som prisposobil prietoky