Sušička "kope"

Dobry den. Vcera sa mi stalo že ked som docistil susicku , konkretne som.cistil vymennik na t.c. tak po zapnuti ma susicka kopala. V instalacii mam 30mA prudovy chranic ktory nevyhodilo. Zrejme este nedosiahol hodnotu na vypnutie. Neslo mi to do hlavy preco to robi. A potom som si uvedomil ze mam susicku provizorne na predlzovacke. Predlzovacka je 3 zilova s kolikom . Fazu mala prehodenu napravo. Za napajacou snurou je filtracny prvok vid foto. Je to normlane ze po zapojeni fazy napravo pracka kope ? To akoze ked ludia v bytovkach si napoja pracku alebo susicku na predlzovak tak ich to zabije a nepomoze ani chranic? Susicku mam za normalnych okolnosti napojenu v pevnej zasuvke. Ale teraz som ju mal v strede garaze a chvilku mi trvalo prist nato co sa deje. Vdaka za info
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:

Dobry den. Vcera sa mi stalo že ked som docistil…
@jsturbo1994 na obrazku mas odpojeny zlto/zeleny vodic
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od yuri66:

@jsturbo1994 na obrazku mas odpojeny zlto/zeleny …
@yuri66 Ano odpajal som vodice. Zeleno zlty aj fazovy aj nulak bol zapojeny tak ako pred cistenim. Robim si vzdy fotky takze prehodene nebolo nic.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:

@yuri66 Ano odpajal som vodice. Zeleno zlty aj fa…
@jsturbo1994 Tak uz len pomerat ci mas na koliku zem, nasledne na zlto/zelenom a na kovovych castiach pracky
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:

Dobry den. Vcera sa mi stalo že ked som docistil…
@jsturbo1994 v TNS môže byť fáza vpravo i vľavo lebo je zvlášť ochranný žltozelený ten je vždy na spotrebiči triedy ochrany I na dostupnom vodivom mieste, no ak sa rozdelí už sa nesmie spájať , skontroluj celú inštaláciu, hlavne zemnenie a či ozaj vyhadzuje prúdový chránič na všetkých obvodoch a zariadeniach, koľko ich máš? bežne kope len v inštalácii TNC ak je veľký odpor zeme alebo prerušený a nulový zahorieva, je oproti fázy a nemá zvlášť žltozelený, zariadeni síce nejde ale fáza sa dostane na kostru tak isto sa môže dostať na všetke zásuvky a v trojfázovej inštalácii sa môže dostať na miesto nuláka druhá fáza a je tam 400 V
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od duzu:

@jsturbo1994 v TNS môže byť fáza vpravo i vľavo l…
@duzu Skor ma zaujimala otazka ci v pripade toho filtra ktory je na foto , je tam vidno aj schemu, nie je dolezite spravne zapojenie fazy a prac. vodica. Lebo na tom.filtry je jasne vyznacene L a N plus je ukostreny na zadnom plechu. Dnuka su nejka cievka a kondiky . Ak chapem spravne filter je nato aby sa nedostalo rusenie do domacej siete.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od duzu:

@jsturbo1994 v TNS môže byť fáza vpravo i vľavo l…
@duzu Tak nakoniec to bola prkotina ale v podstste zivotu nebezpecna. V garazi ako som to mal na stoliku tak som to testoval s predlzovakom. A nakoniec nebol funkcny Pen vodic. Takze aj preto nevyhodilo asi chranic. nho rovno.som ten predlzovak vyhodil. Ďakujem za rady.
Odpovedať
1