Zdravím, do garáže potrebujem potiahnuť silový 5ž kábel 400V a aj kábel od alarmu (fialový FTP), viď obrázok.
môžem to dať do jednej chráničky, či to musím nejako oddeliť? napr. kúpim tenkú chráničku (na rozvody v dome) a do nej dám alarmový kábel a vopchám to potom do tej hrubej červenej chráničky kde bude silový
Neni s tým problém, robíme elektroinštalácie a bežne sa to tak dáva. Mám urobených aj X alarmov kde idú alarmové káble v súbehu s NN tj 400V a neni problém. Ak má kábel tienenie tak je to len + aj keď málo kto to tienenie spojí zo zemou. Aký alarm ideš dávať?
@atak77 pri par metroch to problem nie je, ALE osobne by som to tiez tahal oddelene. uz len preto, aby ten, kto Ti bude robit alarm sa Ti nemohol vyhovarat na nejake rusenie a aj Ty budes mat istotu.nemozem si pomoct, ale ked vidim v jednej drazke/zlabe slaboprud so silnoprudom pokope, nedojde mi to ako poctiva robota
@007tomams alarm este neviem ... len mam pripravu, potahane komplet kable ...
@ondro81 ty by si to oddelil uplne? ze v tej hrubej cervenej chranicke dam len 400V kabel a musim kupit dalsiu vonkajsiu chranicku tenku na tie FTP kable ?
ide o cca 10m