Dobrý večer, ahojte,
chcem sa spýtať na váš názor, či takáto zostava je OK na stavbu alebo ešte potrebujeme niečo?
Rozvádzač by som chcel mať zapustený, ktorý by som provizórne pripevnil na stľpčeky kým nemáme hotový plot. A na to by som napojil takúto rozvodnicu: https://www.elmit.sk/zasuvkova-rozvod.... Aký kábel budem potrebovať?
Ďakujem
@insed áno, potrebujeme to len na stavebné úcely. Este posledná otázka, lebo ja sa v tom moc nevyznám 😊 aky chranic a/alebo istic mam k tomu kupit? Dakujem a sry za vela otazok..
@milanista nemám problém poradiť, ale mal za ten čas si to mal dať urobiť elektrikárovi a ty si rob svoju prácu...
Do tej malej rozvodnice ti prúdový chránič a istič nevojde, takže prúdový chránič daj niekam do hlavnej skrine, z neho si vyveď 5 žilový kábel do tej malej rozvodnice. Tam daj 3 pólový istič na motorovú zásuvku /stačiť bude 20A/ a druhý jednopólový /16A/ na 230V zásuvku. Chránič trojfázový 40A/0,03A
@milanista daj si to spraviť revíznemu technikovi a dobre mu za to zaplať.
Ten rozvádzač potrebuješ mať správne istený. Prívodný kábel by som uvažoval aj CGSG-5G6. Pred užívaním musí byť rozvádzač zrevidovaný a k tomu potrebuješ vyhlásenie o zhode od výrobcu rozvádzača, protokol o kusovej skúške, schému, návod. Návod odporúčam pripevniť na doštiťku pri rozvádzač.
Nevieš kto všetko ti tam bude chodiť robiť, aké kadejaké náradia a prístroje ti tam budú nosiť a čo všetko s ním robiť. Taký murár majster ti je schopný aj rozvádzač otvoriť a odpojiť RCD len preto, lebo jeho 40 ročná miešačka, ktorá nevidela revíziu 50 rokov, má len štyri vodiče a vkuse vybavuje RCD.
Ale keď sa niečo stane v dôsledku elektriky, zodpovedný si ty, lebo ako majiteľ si to mal zabezpečiť.
Pls help.
Konečne mám zmluvu s distribúciou, mali by to do 2 týždňov zapojiť. Mám podpísanu 32A, zo stĺpa klasika 4x25 do RE. Chcem ale pod RE prirobit takú malú rozvodnicu:
https://www.elmit.sk/zasuvkova-rozvod...
Len neviem či prevedenie 2x16A/230V, 1x32A/400V/5p
alebo
2x16A/230V, 1x16A/400V/4p
??
Istic treba kúpiť 2x na zásuvky - PL6 16B/1
a jeden PL6 32B/1 ?? Alebo 32B/3?
Treba do toho strčiť aj prudovy chránič na 32A ale 1 polovu alebo 3?
Vďaka za rady