Prosím o radu ohľadne výkopu pre inžinierske siete

Profilova fotka
prosim o radu. Chceme si dotiahnut IS na pozemok, na ktorom bude stat nas dom, povolenia su uz za nami. Co vsetko je mozne dat do jedneho vykopu z voda, kanalizacia, plyn, elektrika? (ake rozostupy?) Dnes sme telefonovali s elektrikarom, a povedal nam ze v ziadnom pripade nesmie byt elektrika s plynom v jednom vykope!? mame to 65m, budeme vdacni za kazdu reakciu
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
Elektrikár nech si preštuduje STN 73 6005. Napr. minimálne odstupové vzdialenosti NTL plynovodu a silových káblov sú 40 cm, vodovod - plynovod 50 cm.
Odpovedať
Profilova fotka
@cmirko to znamena ze do jedneho vykopu dajme tomu hlbka 1,2m x 0,4m lyzicou,polozit plyn do laveho rohu zasypat, dat pasku opat zasypat, do praveho rohu dat elektriku a opat zasypat?
Odpovedať
tiez to mame v jednej jame ;-) To co uz je za hovadina, ze to nesmie byt v jednom vykope?? Sak ak je dodstatocne siroky, tak aky problem??
Odpovedať
Profilova fotka
elektrikar to chce koli bezpecnosti 65-70m je dost dlha vzdialenost, ze jemu to moze byt jedno, ale pokial sa nieco stane...nas problem....
Odpovedať
vsetko sa ti nezmesti do jednej ryhy podla mna ak nieje siroka cca 2 metre:) Vodovodné potrubie , kanalizacné potrubie a elektrické káble je možné viest v jednej ryhe s min. odstupnými vzdialenostami povrchov rúr podla STN 73 6005 : pri súbehu potrubí - vodovod – kanalizácia .......... ... 0,6 m - vodovod – elektrika ................. 0,4 m - kanalizácia – elektrika................ 0,5 m pri križovaní potrubí - vodovod – kanalizácia ................0,1 m - vodovod- elektrika ......................0,4 m - kanalizácia – elektrika ................0,3 m STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
Odpovedať
v tomto odkaze pise ze elektryka plyn 100cm ale ani on si neni isty aktualnostou:) http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
Odpovedať
preco by musela byt siroka 2 metre? da sa pocitat aj s hlbkou..Ved koli vode musis kopat aj tak 1,2 m do hlbky.. Takze nie je problem to rozlozit tak, aby aj norma bola dodrzana...
Odpovedať
@akvi ..do hlbky by som moc neiśiel..začneš v min. hlbke 70cm..a s jednotlivými odstupmi sa dostaneš niekde k 1,7m..a eśte potom taká malićkosť..ak sa pokazí niečo ako posledné , alebo predposledné..tak chcem vidieť ako sa k tomu dostanú
Odpovedať
@pr - tak zase no..10cm hore dole..chcem vidiet toho, kto realne dodrzal odstupy na cm presne, ak mal kopat viac ako par metrov :-) Btw. - napr. nasa ulica ma vsetky siete v hlbke len nejakych 60 - 80cm, nasekane vedla seba. Cesta je uzka a do hlbky sa tiez nedalo ist, bo je tam skala. To som zvedava, ako to potom mohli takto schvalit. A este ak by chceli robit kanalizaciu, tak to fakt neviem, kam vtrepu. :-N
Odpovedať
@akvi tak ked to chcete robit od brucha, tak preco sa pýtate na názory. Chcete odobriť že aj ostatný to majú nasekané. Áno spravte to...aź po dobu keď sa tam niečo poserká..potom uvidíte
Odpovedať
@pr - ja nevravim o nas, ja vravim o sietach v ceste, ktore nam nepatria, takze klidek. Len ma vie nas..t, ked od stavebnika ziadaju na cm presne nieco, co samy nedodrzia. My to mame ok, nemame totiz kanalizaciu, takze jedna rura odpadla. Zaraza ma ale to, ze ked sa u nas rozkopala obecna cesta, tak napr. dazdova kanalizacia je len nejakych 40-50 cisel v zemi a plyn od vody mozno 30. Elektrika kazdemu krizuje tesne popri plyne. Nesla som sa dorehotat, ked som to videla.
Odpovedať
@pr - a este mi neda... Ber to tak, ze ty si stavbar, snazis sa robit to podla noriem, co je chvalyhodne. Ale ruku na srdce - ty si nikdy ziadne pravidlo neporusil? A fakt si myslis, ze ked bachne ten plyn, tak ta zachrani, ze elektrika bude od neho o 10 cm dalej? Ja rozumiem, ze normy niekto vymyslel z nejakeho dovodu. Ale teda chcela by som pocut vysvetlenie, ze preco 40cm je ok a 30 uz malo.. Celkom ma to zaujima .. A zaujima ma, ze preco mna, ako stavebnika niekto za tych 10cm zbuzeruje, zatial co v obecnej ceste je to ok.. Ak mi toto vysvetlis, tak sklapnem :-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@akvi ..ale ano poruśil ,každý sa snaží pokiaĹ to neohrozí život, alebo váźne technické podmienky..ale tu by som to dodrźal ohlavne pre seba, ak sa niečo pokazí tak to ani boh neopraví,pokiaĹ budú siete pod sebou.A tým chránim seba..jednak źe sa to bude dať opraviť a jednak aj peniaze sú rozhodujúce..takže v tomto prípade su na mieste. A keď to majú sieťari poserkané..ich problém, oni sa budú s tým trápiť..ja myslím na seba a na svoje peniaze...to som rozmýsľaľ ako stavebník
Odpovedať
@akvi ..Nedočítal som až do konca..prečo? lebo oni sú nad tebou, ty potrebujeś ich, nie oni teba..keby to bolo naopak..tak sa tiež môžeš na to v kľude vy.....Tu sme na Slovensku, bordel a korupcia a diletantstvo...stačí to moje vysvetlenie?
Odpovedať
Profilova fotka
mili kolegovia modrej strechy, po tazkej dileme sme sa rozhodli pre svoju bezpecnost aj napriek tomu ze nas to bude stat o par tisic viac, je to vsak zanedbatelna ciastka voci tomu co by sa mohlo vsetko vyserinkat neskor, takto sme kryty jednak my ako investori stavby a aj ludia kt. budu mat na zodpovednost pripojky. robime si to svojpomocne tak nech je to tak ako to ma byt - na poriadok :) elektrika a plyn pojdu separatne v 0,25m vykopoch cca 0,8-1m hlbka, od seba na jeden meter a na opacnej strane cca pat metrov od toho pojde ryha v ktorej bude ulozena voda a kanalizacia 8-)
Odpovedať
@pr hmm..len taketo vysvetlenie je o nicom (to neber osobne..to je komentar k tym "hore", co rozhoduju o takychto veciach. ) A mna prave vie nas..t, ked sa blchy chytaju a slony utekaju, to plati nielen pre stavebnictvo, ale vseobecne v tomto pos....m state :-|
Odpovedať
@akvi ..súhlasím..ale to posraté v tomto śtáte si robíme vśetci, od posratého obyčajného policajta, od posratej sestrićky v nemocnici, či posratého doktora, až po posratého majstra v ZSE, SSE či SPP, alebo posratého úradniká..a tých najposratejśích hore...poslanci,ministri..at´d..proste taký jednoduchý magiánsky štát kde aj sicílska cosanostra je len materská śkôlka.
Odpovedať
@pr mas pravdu...bohuzial :-|
Odpovedať
My sme kopali ručne spoločný kanál pre elektriku a plyn. Po porade s plynárom a elektrikárom sme kopali kanál široký 80cm a hlboký 70cm. Na jednu stranu výkopu išiel plyn a na druhú elektrika. Medzi sebou boli vzdialené 50cm. Dávali sme ich do jednej hĺbky. Fotky mám v albume.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 mesiacoch
Profilova fotka
Zdravím, vie teda niekto sem hodiť aktuálnu vyhlašku o vzdialenostiach? platí to čo napísal stavbar tamy? Premyšlam či robiť tri ryhy, separatne plyn + elektrika a tretia ryha voda v hlbke 1m. s tým že odpad bude križovať vodu na konci. Rad by som však robil dve ryhy, voda+odpad, elektrika + plyn, ryha 60 cm, stym že dole pôjde plyn v jednom kraji, v hlbke 0,90m a elektrika 0,5m v druhom kraji , čiže vzdialenosti bude ccm 70cm. Dík
Odpovedať
My to mame akurat za sebou.Co sa tyka vzdialenosti na obecnom pozemku tak tam je to dodrzane ale na nasom pozemku to mame v jednom vykope sirky 50cm(voda,elekt.,plyn) ktore su v chrnickach oddelene pieskom a foliami-do jedneho rohu som dal elekt. a do druheho som dal vodu a nad vodou ide plyn v hrubej chrnicke a potrubie je z ALUplastu cize by to malo byt OK.Pokial je vsetko v chranickach a zasypane jemnym pieskom tak sa nema co stat.Ale robil by som to len na vlastnom pozemku lebo keby sa aj nieco stane tak je to vase :-)
Odpovedať
Ahojte, ideme kopať vodu asi 100m, včera sa nám ľudia postavili pred bager a nechceli ho pustiť. Bohužiaľ ani starosta to nevyriešil hneď na mieste. Podotýkam, že pozemok cez ktorý ideme kopať je obecný ale ľudia tvrdia že nie je. Nepomohli ani LV ani katastrálna mapa. Proste vykrikovanie, že len cez mŕtvoly a pod. V rukách nemali nič. Jeden sused dokonca argumentuje,že on tam má plyn a tým pádom tam nesmie ísť už nič. Tak sa chcem opýtať aká vzdialenosť musí byť medzi plynom a vodovodom? asi 15 metrov pôjdeme súbežne a potom sa križujeme. budeme kopať v hĺbke 1,2m. No a chce povolenie od plynárov že ideme kopať popri plyne vodovod, existuje niečo také??
Odpovedať
Profilova fotka
Väčšinou sa robí plynovod jednou stranou ulice vodovod druhou.Je to tak aj v našej dedinke.Vzdialenosť cca 5-6m.V niektorých miestach hlavne na križovatkách ulíc sa plynovod s vodovodom musí zákonite križovať.Tak by to nemal byť sebemenší technický , alebo projektový problém.Je to len o medziľudských vzťahoch a ochote dohodnúť sa.Ak máte projekt a všetky papiere v poriadku môžete konanie susedov napadnúť na súde a vymáhať si ušlú škodu. :-(
Odpovedať
@6mia6 Dobrý den. To je situace špatná a nezáviděníhodná. Co je toho příčinou nevím. Asi Vás tam nechtějí. A když si s tím neporadil ani zástupce státní správy, tak to je celkem na pováženou. V takovém prostředí bych asi nechtěl bydlet. A nepředpokládám, že Vám zde někdo poradí. Síla ulice je ohromná. S největší pravděpodobností jste v právu, ale co je to platné, když se na Vás dívají, jak na vetřelce. Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
Odpovedať
@ladajaskva neviem či doslova nechcú ale tu u nás panuje strašná závisť, (aj keď neviem čo je závideniahodné na zadĺžení na celý život) sú to starí ľudia a už si nepamätajú že aj oni kedysi niečo budovali. Z 10 majú problém len 2. Sme domáci, žiadni prisťahovalci. Keď sa ich ostatní pýtali že či oni mohli pred x rokmi budovať a nikto im nerobil problémy prečo to robia teraz ťažké nám - odpovede sme sa nedočkali. Sú to naozaj 80 ročný ľudia, človek sa bojí že tam dušu nechá keď sa rozčulujú. Ja len chcem vedieť ten odstup vody od plynu keď idú potrubia súbežne vedľa seba. Kopať sa bude lebo lebo to nie je ich. Akurát že starosta to posunul, že zavolá geodeta aby bolo jasné komu čo patrí.
Odpovedať
@antonmesaros no to nie je ulica ako taká. je to len obecný chodníček, asi 3-4m široký, neudržiavaný ktorý ide poza pozemky.Bežne tadiaľ nikto nechodí lebo nikam nevedie. Od starostu máme podpísané povolenie na zriadenie prípojky na obecnom pozemku.. šachta bude cca. 10m od hlavného vodovodu a ďalej kopeme 100 metrov až domov. Všetci máme k dotknutým pozemkom prístup z hlavnej cesty. kúsok ide plyn po kraji chodníka a potom prechádza popod chodník do chalupy. my chceme ísť popri tom plyne a potom ho podkopeme a kopeme ďalej. Papiere máme všetky v poriadku. Stavebné povolenie bez problémov. Tá náhrada škody ma napadla ale skôr umrú ako sa niečo dorieši, my chceme len bývať.
Odpovedať
@ladajaskva ešte som zabudla dodať že je to dedinka ktorá má 800 obyvateľov, všetci so všetkými sa poznáme a starosta nechce nikomu uškodiť tak je taký trošku mäkší. ale nikomu akosi nedošlo, že ten bager+človek čosi stojí. Nie som nadšená z jeho konania ale tie babky a dedkovia by ho ukameňovali. No určite si neodpustím nejakú poznámku, že kto to ide všetko platiť. No ako píšem vyššie súdiť sa s nimi nemienim, nebudem ťahať 80 ročných ľudí po súdoch. :-S
Odpovedať
Profilova fotka
Ja som vašu situáciu pochopil.Na vedenie vodovodu musíte mať plán zakreslené od projektanta ak toto máte tak nieje čo riešiť.Presnú vzdialenosť neviem ale viac ako 2 m to určite nebude.
Odpovedať
@6mia6 Dobrý den. Já vás lidsky hluboce chápu, ale neumím Vám poradit. Mezilidské vztahy a zejména se starými lidmi, jsou mnohdy pokřivené. A to ani netušíme proč. Někdo se tak už narodil a někomu bylo třeba v průběhu jeho života ublíženo. Kdo ví. Že je to problém, je jasné. Ani to vyměření pozemků asi nepřinese z jejich pohledu nějakou změnu. Ale aspoň starosta bude mít hmotný a hmatatelný argument, že nekoná nic proti nikomu. A Vy si z toho nebudete muset dělat velké vrásky, protože se to Vás týká pouze zprostředkovaně a pravděpodobně i finančně. Asi to budete muset překonat se skřípěním zubů. Ale život přináší i horší nástrahy a situace. Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
Odpovedať
@antonmesaros áno máme ale nemáme povolenie od plynárov a som z toho na nervy tak zisťujem či také povolenie vôbec dávajú na SPP že ideme kopať popri ich potrubí. My sme v tom že musíme dodržať normy, čo samozrejme dodržíme. Som len v šoku zo správania ľudí. Asi mám stále ilúzie že ten svet nie je až tak zlý :-D