Poprosím elektrikárov o názor a pomoc. Mám doma 25m kábla CYKY 4x10 Môžem ho použiť pre vzdušnú prípojku zo stĺpa k elektromernej skrinke? Jedná sa o jednofázovú jednotarifnú prípojku, s hlavným ističom 25A v elektromernej skrini. Ďakujem pekne za odpovede. :-)
@martin272 Ďakujem za dve úplne nepodstatné odpovede na moju otázku. Nepýtal som sa ani na projekt a ani na distribútora. Pýtal som sa na možnosť použitia kábla CYKY 4x10 pre vzdušnú prípojku zo stĺpa k elektromernej skrinke. :-)
@jamk1 Prepáčte ale vy neviete ani sám čo chce ......jasne som vám napísal. Kto vám pripojí kábel do SPP ??? kto vám zablombuje Hl. istič ? Nebodaj elektrikár ??? On akurát vám natiahne kábel zapojí na hl.istič . A ako som napísal CYKY nie ! Len od RE do domu .......... PS: Lutujem že som aj to napísal
@jamk1
Od @martin272 si dostal podstatnu odpoved.
Ide o to, ze aj ked tu pripojku financujes Ty, tak ona potom prechadza do majetku distributora. A Distribucia robieva problemi, ked je pouzity medeny kabel. Oni vyzaduju hlinik.
Ale na druhej strane mne osobne zatial pripojili vzdy aj medeny kabel, aj ked to vzdy bolo s komentarom.
@martin272 Pre Vás tiež len rovnaká odpoveď, ako som už písal. Ak neviete, ako sa takáto výmena kábla vedeného vzduchom rieši, tak potom viete ešte veľmi málo...
@kriloter neviem ci to bolo urcene mne mne, ale u nas
a). 3.5.2 Prípojky nn zhotovené podzemným káblovým vedením
Minimálne prierezy káblov sú 4x16 mm2 Al. Pri zhotovení prípojky odbočením tvaru T je
minimálny prierez 4x25 mm2
. Ak sa použije kábel s medenými vodičmi je minimálny prierez o stupeň nižší.
Z toho by sa dalo dedukovat, ze med je OK, alebo ?