Dobrý den idem tahat prípojku k domu, všetko na elektrinu + elektrický kotol 12kw mám naprojektovany kábel ayky4x50 (hliník) dĺžka 500metrov. Je to postačujúce?
" ... dobry den, zubar mi naplanoval vytrhnutrhnutie zuba (sestka vpravo dole) Je to spravny zub? "
prepacte, ale nedalo mi.
Neverite projektantovi? Budete verit niekomu, z internetoveho fora?
Ak Vam niekto napise, ze jednoznacne pouzit medeny a 2x hrubsi kabel tak si ho date?
tak naprojektoval hlinik, lebo je lacnejsi, taky aby dostacoval ...
ak chcete med, tak kupte ekvivalentne med 4x25/35
ak je to ale pripojka k meracu, tam moc menit nemozete, od meracu do domu uz hej
nam tiez davali tusim hlinik k meracu a odtial do domu uz isla med
@patrik_kolencik je to mozne mne na 4 metroch z HDS do elektromera naprojektoval 4x25 hlinu a na 15 metroch z elektromeru do domu 4x16 meď. Tiez mam 12Kw kotol elektricky.
@patrik_kolencik no lem nikto nebude mat na zaciatku take iste podmienky... Ak sa obávas zeby nemusel byť dostačujuci tak daj 4x70... a cenový roudiel nie je až taky veľký na tu dlžku...
@patrik_kolencik Ty aj vieš čo píšeš? Na jednej strane napíšeš že projektantovi veríš, ale hneď na to píšeš, že sa pýtaš len preto, aby sa nestalo, že kábel to neutiahne, keď bude v zemi. Takže tomu projektantovi neveríš.
@rudy5 nemam pocit ze ide spekulovat so znizovanim prierezu....skor ma obavu ci to bude stacit...to ci verit alebo nie projektantovy...aj to je len clovek a moze sa omylit
Ak sa trosku tomu rozumieš vieš o tom ze na to sú tabuľky dĺžka, predpokladaný výkon prierez atď jednoduchý výpočet na tomto sa pomylit asi ani nedá, to není ze ti architekt dá priečku o 20cm inde, tu je to proste dane,možno by sa nič nestalo keby tam je aj menší prierez ale v danej situácii by som radšej rešpektoval to co tam dal a vôbec nad tým nepsekuloval niekdy ľudia hľadajú chyba tam kde nemajú