Zdravím, kúpili sme dom a chcem si len overiť, či je takého zapojenie OK. Ja mám obavu, že keď ten medzikus pred prvým ventilom jedného dňa odíde, ako zastavím vodu čo sa bude hrnúť do šachty... Ešte tam máme aj "bonus" - ďalší vodomer k susedovi, ktorý ale nie je u vodárov zaevidovaný, a uplatňuje sa tu naša dobrá vôľa dávať mu vodu, vyrovnávame sa medzi sebou. Rieši aj toto niekto? Ďakujem
Pred vodomerom moze byt len ventil, nic viac. Za hento mozte dostat aj nejaku pokutu.
Tych susedov by som odpojil, lebo beru cez vas vodomer, nech si urobia vlastnu pripojku.
@richard71@originalx@poliacik321 Ďakujem za reakcie.
No veď toto, aby ma neupodozrievali. :-| Neviem či to riešiť cez vodárov...asi radšej. Mám pocit, že bývalý majiteľ si robil úplne všetko sám (aj to tak vyzerá!), a on je aj napojený za nami (postavil dom v záhrade a následne jeden predal, samozrejme ten, na ktorom sa všetko učil :-D ). Zisťovala som vo vodárňach či nemôže mať vlastnú prípojku...vraj v tejto lokalite sa to inak nedá! Mne sa tomu nechce veriť. Ďalšia vec, nemali by zabezpečiť dostatočný tlak vody aj keď sme na kopci?
Máš uličný uzáver, teda šupatko v zemi, so zmenou zakopol u súpravou, ktoré je medzi napojením na verejný vodovod v ulici a tvojou šachtou? Ak nie, tak si to správ. Prípojka je toho kto ju platil. Zisti či pôvodný majiteľ či vodárne. A ten T kus čím skôr rieš, lebo príde odpočet a výrafu ti čierny odber... a suseda by som skúsil ako už písali nech sa preloží pred vás vodomer ak. Ale ak nebude platiť zavrú vás oboch :)
ten medzikus môže byť problem ,pretoze isto sa dá zastaviť voda ako prívod a do medzikusu sa pripojiš ventilom na čierno a je to --------- to by malo byť zablombované lebo ten medzikus treba kôli dlžke vedenia neboj o tom to vedia vodarne a voda je aj takto porobená
čo je za vodomerom je tvoje ,,mne urobili vodarne odbočku cca 80m hrubšou rurou a dali skoro na konci rozdelovač na dalsie domy aj môj aby boli samostatné pripojky a neplatili sme .len montaž vodomeru a ventilu a šroubenia
Spravcom je vodarenska spolocnost alebo obec? Podla plomb usudzujem ze obec, spolocnosti uz peknych par rokov plombuju obe pripojovacie casti vodomeru... Pred vodomerom ma byt len uzatvaraci ventil, za vodomerom spatna klapka a uzatveraci ventil s odvodnenim.. S tym napojenym susedom - pozri si obchodne podmienky spravcu vodovodu, bez vedomia spravcu nesmies pripojit dalsieho odberatela, dalej predavat vodu.... je to aj v zak.442/2002 tzv.vodny zakon.
Kedysi sa to tak robilo, ja mám chalupu s vodomernou šachtou, a tiež je tam napojený sused, ale oficiálne, takže máme prívodnú rúru, potom ventil, odbočka pre mňa a pre suseda. Takto je to najvýhodnejšie.
Predpokladám, že u vás je tento stav už dlho a vodári to neriešia, ale pre pokoj by som dal namiesto tej odbočky hlavný ventil, za ním rozdvojku a dva merače, ale už oficiálne aj pre suseda. Toto by vodárne mali akceptovať. Výhoda je, že keď prídu robiť odpis meračov, naraz odpíšu dva domy.
@jajacon ahoj, ako pises v prispevku, ze za vodomerom ma byt ventil a spatna klapka, riesim prave taky problem: Za vodomerom nemam ani ventil, ani spatnu klapku, tak som to reklamoval na obci (vodovod je obecny). Po case sa mi ozval vodar ktory tie hodiny zapajal a zacal mi mierne podrazdenym tonom vykladat, ze co reklamujem, ze to ziadna norma neprikazuje. Zatial kazdu vodomernu sachtu ktoru som videl, mala minimalne ten druhy ventil za hodinami. Dorobit si ho neviem, pretoze je na srobeni za hodinami plomba. Diky
@robo91 Ale prikazuje ....STN EN 806-1, STN EN 806-2, dávnejšie STN EN 1717- ochrana pitnej vody pred znecistenim. Ak to nevie, nech vráti výučný list ( ak vôbec nejaký má...🤔) Môžeš si to dať namontovať aj inému, ale musíš požiadať o preplombovanie, za to si väčšinou vodárenské spoločnosti alebo správca vodovodu účtujú poplatok.
Akurát riešim vodovodnú prípojku. Mám osadenú plastovú vodomernú šachtu, výkop k obecnej vode a čakám na vodárov. Moja predstava je taká, že toho roku chcem, aby mi osadili len vodomer do šachty, v ktorej si budem môcť cez nejakú rýchlospojku napojiť len záhradnú hadicu. Budúci rok, by som riešiť výstup DN32 hadice zo šachty do domu. Je moja predstava realizovateľná ? Zapoja mi vodomer, ak nebudem mať výstup zo šachty ?