Dobrý den.Rád by som vás poprosil o názor na montaz kovového bodoveho svetla určeného pre pripojenia na 12v.Pri reklamacii mi firma tvrdi ze počas montáže vymenili päticu za GU10 a dali ziarovku na 230v.Ale kedže teleso bodovky nemá svorku na pripojenie ochranného vodiča tak ho nepripojili.
@marian__ 😄 ty si dobrá trieda ochrany I.
Kde v tom manuáli vidíš privedený ochranný vodič?! Lebo ja tam vidím len fázu a pracovný vodič... To, ze to nejaky student, co nahadzuje data na webstranku napise do popisu este neznamena, ze je to pravda...
Fakt ser na to, keď tomu nerozumieš a teš sa, že ti to svieti...
elektrické spotrebiče triedy 0
(bez privedeného ochranného vodiča)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená len základnou izoláciou. Spotrebiče nemajú miesto na pripojenie neživej vodivej časti k ochrannému vodiču. Ich použitie je preto pre širokú verejnosť zakázané a obmedzuje sa len do vymedzených skúšobných priestorov, do ktorých nemajú prístup osoby bez elektrotechnickej spôsobilosti.
elektrické spotrebiče triedy I
(s privedeným ochranným vodičom)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a neživá vodivá časť elektrického spotrebiča je pripojená k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie. V prípade poruchy (porušenie základnej izolácie) nemôžu byť neživé vodivé časti pod napätím.
elektrické spotrebiče triedy II
(chránené dvojitou izoláciou 1))
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom môže byť zaistená:
základnou a prídavnou (dvojitou) izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie ochranného vodiča; základnou izoláciou od živej časti a prídavnou izoláciou od povrchu. Ak sa medzi týmito časťami nachádza kovový kryt, môže byť v určených prípadoch tento kovový kryt spojený s ochranným vodičom na vyrovnanie potenciálu;
zosilnenou izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie vodiča;
elektrické spotrebiče triedy III
(spotrebiče na bezpečné napätie)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na napájaní zo zdroja bezpečného malého napätia (SELV).
@arcticcode mozes sa dotknut 230v svetla, lebo odobera len miliampere? To si lde na to prisiel? Na fyzike na gymnaziu? 😄 podstatne pre teba je, kolko budes odoberat ty pri tom dotyku
@marian__ strhni stitok a tes sa zo svetla... Zariadenie triedy ochrany III urcite nieje lacnejsie ako zariadenie triedy ochrany II. Uz len koli SELV/PELV zdroju...
@megdesign vies aky je rozdiel medzi uzemnenim kovovej vane a roxoru zaliateho v zelezobetonovom strope? Ten roxor sa neuzemnuje, skus porozmyslat preco
@haciendman no toto by som moc nerozoberal, lebo ti viem dat hned niekolko clankov, kde uzemnenie armovania ZB odporucaju... Ale mozes nam to vysvetlit teda, ak chces...
@megdesign odporuca to norma alebo nejake clanky? V prvom rade treba zemnit vodive nezive casti stavby, ktore by sa pri poruche mohli stat zivymi. A to kovovy kryt svietidla urcite je
chlapci, riesime nepodstatne. Aj keby sa faza dostala na kostru alebo UD profil a captak by to chytil, podla normy mas mat v TN-S prudovy chranic (fi-cko) s 30mA a ten to vypne. 100x lepsie riesenie, ako nejaky PE vodic, ktory ti moze hocikto hocikde prerusit, lebo prave odpojil daco zelene o 2 podlazia nizsie....
@haciendman - mas vyhlasku? predpokladam ze nie...
@mgx mam vysoku elektrotechnicku a mal som aj §21, ktory mi prepadol. Zalezi na tom? Bud dodrziavame normu, alebo sa drzme hesla “to bude ok, takto to robim uz 30 rokov a nikomu sa nic nestalo”
@megdesign to zemnenie armovania je pre mna novinka, to sa hadat nebudem. Tak podme teda uzemnovat vsetko kovove v dome. Ten komplex citim praveze z tej vety, ze sa nemam chvalit vysokou skolou. Predpokladam, ze ty ju nemas
@marian__
Ozdobný kovový kryt sa posudzuje spolu s objímkou pre svetelný zdroj, ktorú si určí výrobca. V tomto prípade MR16 a GU 5.3 s obmedzením na 12V, preto je označený triedou III. Po výmene objímky za GU10 je to nedovolená úprava výrobku a výrobca nezodpovedá za vzniknuté škody atď .......
Objímka GU10 je objímka navrhnutá na 230V dizajn podľa EN 60061-2 a jej doplnkov, označenie objímky 7005-121-2. Pre skúšky elektrickej bezpečnosti spadá pod EN 60838-1, kde je v prílohe A uvedená v zozname. Je bez prístupu k živím častiam, izolačný odpor musí byť viac ako 2Mohm/500V a musí vydržať elektrickú pevnosť 1460V, samozrejme aj vrátane pripájacích vodičov.
Zhrnuté: Ak sa pripájacie vodiče pripoja k pevnému elektrickému rozvodu vo vyhovujúcej svorkovnici (nie do "čokoládky" visiacej na vodiči) a na vodiče objímky sa použije dodatočný izolačný návlek (ak je riziko z fyzického poškodenia vodičov o napr. konštrukciu sadrokartónu), riziko úrazu el. prúdom je prakticky nulové. Dodatočná izolácia GU10 na fotkách.