Dobry den.
Podarilo sa mi pri vrtani do obkladov v kupelni narazit na elektricke vedenie. CYKY 3x2.5, zasuvka.
Poskodil som vrchnu buzirku a bohuzial sa mi podarilo zaskrabnut a odhalit uzemnovaci kabel. Je vidiet na fotke.
Faza ani nulak nebol poskodeny.
Zasuvka funguje, istic ani prudovy chranic nevyhodilo.
dieru som natlacil sanitarnym silikonom a na teraz nechal tak.
Chcem sa spytat ci je nutne dalej riesit, pripadne ake su rizika.
Dakujem
@ivan_simoncik Áno, sú tam riziká. Od skratu, cez spálenie izolácie až po úraz elektrickým prúdom, ak by navlhla stena. Či to treba riešiť? To je na tebe.
@ivan_simoncik tazko z fotky posudit ako velmi si ten vodic poskodil... ak si odvrtal 2/3 z jeho prierezu a pri prvej poruche ho prepalis, snad este istic/chranic vyhodi... ale co ta bude chranit potom?
Bežný sanitárny silikón nemá dobre elektroizolačné vlastnosti a navyše sa mu časom ešte aj zhoršujú. Určite by som ho nepoužil na tento účel, aj keď to človeka zvádza. Ak si nechcel "preplácať" a zháňať originálnu elektrikársku zalievacu hmotu, určite to bolo lepšie zaliať hoc obyčajným asfaltom.