Plnenie podlahovky cez rozdelovac

po troche googlenia a youtubovania som narazila na dva rozdielne nazory ako plnit podlahovku cez rozdelovac a kazda zainteresovana strana tvrdi ze ten "iny nez pouzity" sposob je zly a moze poskodit okruh. po uzatvoreni kohutikov (A a B) smerujucich ku kotlu: - prva skupina majstrov pripaja privod vody na cerevenu a odvzdusnuju podlahovku cez modru spiatocku - a druha skupina majstrov pripaja privod vody na modru spiatocku a odvzdusnuju cez cervenu vedel by niekto poradit ktory sposob je spravny a preco?
Odpovedať
no idealne to, ktore mate vyssie, tak tam odvzdusnovat, cize cez teplu odvzdusnovat logicky budem odvzdusnovat v najvyssom bode ...
Odpovedať
@emm_a_nuella Tu máš postup plnenia odporúčaný výrobcom Herz. https://www.herz-sk.sk/odborn-rady/sy...
Odpovedať
Profilova fotka
prečo pravičiari miešajú cukor v káve doprava, ľavičiari doľava a veriaci robia kríž alebo polmesiac? Aby sa im rozpustil cukor. Na ktorýkoľvek ventil v systéme môžete napojiť hadicu, Odvzdušňovacie ventily sú automatické, treba nechať v systéme bežať čerpadlo, pretože ani tlak vody nevytlačí vzduchové vankúše ak sú uzavreté z dvoch strán.
Odpovedať
@shadowmilan logicky suhlasim, ale tento pan - https://youtu.be/3MrrPgLRtuM?t=121 - vravi ze treba odvzdusnovat cez spodok aby sa nepokazili tie plavaky/ukazovatele prietoku. a tento jeho postup je v sulade s tym co navrhuje @toky1 s vyrobcom Herz
Odpovedať
@emm_a_nuella je to úplne jedno.