Páni jedna otázka. Vedel by niekto povedať aké ochranné pásmo platí pre elektro, resp. plynovú prípojku do RD na pozemku stavby?
Mám trasovanie plynovej a elektro prípojky vyriešené tak, že v jednom bode sa mi budú trasy prípojok na mojom pozemku pretínať, inak sa žiaľ nedalo. preto by som potreboval vedieť v akej minimálnej vzdialenosti smú byť tieto dve siete umiestnené nad sebou v zemi. Aby pri udeľovaní revízie nevznikol problém Ďakujem.
našla som toto : pravidlá kríženia a súbehu podzemných vedení upravuje STN. Krížiť sa vedenia samozrejme môžu, plynové potrubie musí byť v chráničke (ochrannej trubke) ktorá presahuje bod kríženia jeden meter na obe strany. Toto všetko musí vedieť ten, kto vedenie realizuje.Vodovodné potrubie , kanalizacné potrubie a elektrické káble je možné viest v jednej
ryhe s min. odstupnými vzdialenostami povrchov rúr podla STN 73 6005 :
pri súbehu potrubí - vodovod – kanalizácia .......... ... 0,6 m
- vodovod – elektrika ................. 0,4 m
- kanalizácia – elektrika................ 0,5 m
pri križovaní potrubí - vodovod – kanalizácia ................0,1 m
- vodovod- elektrika ......................0,4 m
- kanalizácia – elektrika ................0,3 m
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia