Dobrý deň prosím o radu... Nefunguje prvá vetva celkovo je to asi rozladene môžete mi niekto pomôcť keď tam vidíte niečo zlé? Ďakujem
Odpovedať
Podlahové kúrenie plus radiátory
Odpovedať
Profilova fotka
svoj pomocne, všetky zatvor, len tá čo nejde nechaj otvorené,malo by to pretlačiť,trocha to trvá, zrejme je tam vzduchová bublina
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od matko101112:

svoj pomocne, všetky zatvor, len tá čo nejde nech…
Bojím sa lebo keď som začal zatvárať druhu tretiu od tej co nejde začala stúpať teplota rapídne skoro na 65 stupňov tak som ich rýchlo otvoril @matko101112
Odpovedať
Tak to asi preto lebo to príložné čidlo spojené drôtikom s termostatom máš voľne pohodené. Má byť inde. Inak ak by si mal prietokomery tak by sa podstatne lepšie ladili prietoky. Nejako nechápem prečo ich tam nemáš. Ten rozdeľovač sa hádam ani bez nich nepredáva. Z pochopiteľného dôvodu. https://www.ivarsk.sk/storage/Folder_...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od toky1:

Tak to asi preto lebo to príložné čidlo spojené d…
Neviem kúpili sme dom od nebohého otca a tak to už bolo a išlo to keď bol peletovac a išlo to normálne problém je v tom že čerpadlá keď prepínam stupne na nich tak idú nejaké vetvy keď zapnem rýchlejšie tak zas nejdu atď je toho veľa čo mi nedáva zmysel len viem ze nikdy som s tým nič nerobil som len pred kúrením pred zimou ovdusnil a zapol peletovac a išlo to @toky1
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od rolistygi:

Bojím sa lebo keď som začal zatvárať druhu tretiu…
@rolistygi na tej fotke máš na prívodnej vetve thermoventil, ak je ok a dáš tam max.40stp. tak nemôže stúpať teplota v podlahe. druhá vec , na studenej vetve ak dáš tú maticu dole, je tam imbus ventil, možno je zatvorený, treba to povoliť do maxima a aj ostatné. na tej druhej foto ,,IVAR ,, zatváracie ventily sú tie ,,skúmavky,,😃červené plasty zdvihneš, skúmavku otočíš a pozeráš prietok