Zdravím Vás.
Chcem sa spýtať či môžem použiť výstuž v základoch ako zemnenie bleskozvodu. Do základov dávam po obvode veniec 4 x fi 10mm. Môžem na to napojiť bleskozvod alebo musím dať samostatnú zemniacu pásovinu.
Ďakujem za odpovede
mal by si tam dat aj ten zemniaci pas. Ja som este do zeme pod zaklady zatlkal 1,5 metrove tyce a pasy som daval 2 x vedla seba. myslim ze sused co mi bude zapajat elktrinu mi nieco hovoril o nejakom odpore, ktory je dany STN a ten sa musi dodrzat
&romo. do obvodu zakladov potrebujes dat zemniaci pasik FeZn 30/4 a z nej viviest Fe Zn gulatinu fi 10 alebo pasikFeZn 30/4 k skusobnym svorkam nad urovnou terenu min 50cm v ochrannej netriestivej trubke fi 29. vsetky spoje v zakladoch zaliat asfaltom alebo gumoasfaltom .na spajanie odporucam pouzit svorky nato urcene.pasik sa nesmie dotykat zeminy ale musi byt obaleny betonom :-) :-) :-)
nesúhlasím, betón je izolátor, zemnenie má byť v zemine nie v betóne. Keď je štrkové podložie, zasýpa sa bentonitom, je to vlastne ílovitá zemina. Treba dosiahnuť stav ako píše michal.ko. Niektoré inšpektoráty nepokladali výztuž základov za zemnenie, najlepšie je to premerať.