Dobry a zdravym vsetkych.
Chcem sa opyta ci nema niekto skusenosti alebo vedomosti s krizovanim VN napatia do 110kV ktore je alebo bude v zemi s inzinieskymi sietami.Je to povolene? A ake vzdialenosti treba dodrzat.Mame tu jedneho zamozneho suseda ktori sa rozhodol ze si da prelozit VN vedenie do zemi a ma to prechadzat pred nasim prijazdom v ceste .Dana cesta je este nespevnena a inzinierske siete zatial chybaju.Mi mame vsetko vedene cez suseda ale pod podmienkou ze po dobudovani cesty s IS sa napojime na ne aby sa mu stiahlo bremeno.Lenze ulozia VN do zeme tak vsetky IS pripojky ho budu musiet krizovat.Ked budem riesit vodu,kanal a el.pripojku to budem musiet kopat o meter nizsie ako bude dane VN?To bude moct byt od 2,5m a kanal to si neviem ani predstavi.Neriesil niekto podobny problem?
Ak susedíte priamo s pozemkom v ktorom bude zakopaný VN kábel, tak by ste mali byť účastníkom stavebného konania v ktorom môžete na toto poukázať a požadovať zmenu trasy alebo hĺbku uloženia vedenia tak, aby v budúcnosti nebránilo realizácií prípojok.
@inno25pb Ak sa bude robiť VNka nech dajú chráničky v mieste kríženia sietí, vyhnete sa povoľovaniu výkopov v ochrannom pásme a podchytávaniu VN, čo by Vám tu stavbu sietí zbytočne predražilo.