Cerpadla maju vacsinou vstup na zavit 6/4...uvazujem ci by nestacilo v tych 40metroch dat HDPE DN30, cize jeden coll..alebo to bude malo a treba DN40? kedze tak ci tak sa to vsetko vacsinou redukuje v studni na DN30?
Pomotané pojmy, trochu ozrejmím.
6/4" je DN 40 a HDPE d50
5/4" je DN 32 a HDPE d40
1" je DN 25 a HDPE d32
Čiže ak má čerpadlo 6/4" závit, tak tenšiu rúru ako d40 by som nedával...
@radoslavc cerpadla,ktore maju zavit 6/4" to zn. na HDPE s priemerom 50 mm maju vykon vacsii ako 120 l/min..bezne cerpadla takyto vykon nemaju a vystup teda maju colovy,taky ako ti ide do domu..akakolvek redukcia ti zvysuje straty vo vedeni a teda aj vykonnost cerpadla..ak mas 40 m hlboku studnu rataj so stratou 4 bary len z dopravy vody na povrch..ak si pridas redukciu,moze sa stat ze v dome ti voda nebude tiect s pozadovanym tlakom.. Z cerpadla na povrch by som urcite dal hdpe d50,dalej zalezi od vzdialenosti studne od domu..