Hľadám elektrikára pre elektrický rozvádzač

Ahojte, je tu prosim elektrikar odbornik, ktory je rovnako precizny ako je pracovnik na tomto videu? https://www.youtube.com/watch?v=H9PXZ... Mam uz elektroinstalaciu urobenu, dom funkcny, ale ked otvorim elektricky rozvadac, tak ma z toho co tam vidim boli hlava :-). Potrebujem niekoho, kto mi urobi takyto pekny poriadok v skrini ako je na videu 🙂 Pripadne ak mate na niekoho kontakt. Dakujem
Odpovedať
1
2
@matosl toto nieje o preciznosti toto by mal byť štandard každeho majstra ktorý sa podpisuje pod svoju robotu.
Odpovedať
@juristbo ano to urcite a nielen v tejto profesii by to tak malo byt, len bohuzial nie je 😞
Odpovedať
@matosl upravovať vodiče a ukladať ich aby to malo nejaku formu bude celkom naročne,nemusi sedieť dlžka vodičov, a celkovo usporiadanie pristrojov.V podstate sa to ani neda urobiť bez toho aby sa dom neodstavil na par hodin. Pošli fotku ako to maš.
Odpovedať
V kazdej elektrikarskej diskusii sa to zvrtne na flamewar takze inak to nebude ani tu za chvilu... Co sa tyka rozvadzaca na videu, pan je urcite profik, ale zda sa mi ze pouziva vyrobky OEZ cize z celkovej ceny toho rozvadzaca mu ostane na tu robotu viac ako elektrikarovi, co robi s EATONom pripadne ETI alebo Schrack. Vela samozrejme zavisi aj od toho, aky velky ten rozvadzac je (ako sa da vyhnut s kablami) atd. Ja som zaplatil za (relativne) kvalitnu robotu elektrikarom (dvom) od hodiny 30EUR (15EUR kazdemu), dokopy cez 3000EUR - bez tahania kablov a sekania, bez materialu. Si ochotny tolko zaplatit?
Odpovedať
@marekjahoda nechapem tomu že bez tahania káblov a sekania?
Odpovedať
@juristbo kable som si tahal sam, som tiez elektrikar ale bez paragrafu a pracujem v inej oblasti ktora je zahrnuta v odbore elektrotechnika
Odpovedať
@juristbo to mas urcite pravdu, hlavne s tou dlzkou kablov...neviem ako sa to v takomto pripade robi, ci sa v pripade potreby nadpajaju. Zajtra odfotim a poslem. Len sa nezlaknut 😄
Odpovedať
@marekjahoda bez tahania kablov, sekania a materialu? Cize co v tom bolo? Iba vyskladanie (praca/zapojenie) rozvadzaca a kabloveho manazmentu v rozvadzaci? To ti robili dvaja cez 100h? To mas aky velky rozvadzac? Ja som zaplatil elektrikarom (4 osoby) nieco cez 6000 a robili celu elektroinstalaciu aj slaboprud vratane drazkovania a tahania kablov a bol v tom aj hromozvod
Odpovedať
@marekjahoda fuha ako dat 3 litre niekomu kto už zlizne smetanku mi pride dosť cez čiaru.
Odpovedať
No a vidite chlapci 😄 Ja som so svojimi rozvadzacmi spokojny - urobili ich pekne, kvalitne, co bolo treba dotahat dotahali 🙂 Cize z mojho pohladu je cena ok - preto som sa pytal, ci si ochotny zaplatit. Zjavne si nebol a tak niesi spokojny - je to jednoduche 🙂 Spocital som to, je to skoro 4000EUR, ale je v tom aj uzemnenie, bleskozvod (ten aj tahali), slaboprud, alarm (tiez bez kablovania a materialu), osadenie svietidiel, vypinacov atd., elektrina v exterieri. Je to velky dom, 2 velke rozvadzace (jeden na Taphome, ten si ale programujem sam, oni len robili ELE pripravu) + 1 podruzny rozvadzac. Pozeram ze si im dal 6000 - to neviem ci je uz aj s materialom alebo bez, ale ked je material v cene, tak si porovnatelne ako ja - mozno +/- 1000EUR. Ja som staval pred 5 rokmi takze to mas vlastne za "stare" ceny - cize mozes byt tak o polovicu nespokojnejsi 🙂 (ceny sli hore asi o 30-50% odhadom).
Odpovedať
No dobre,asi sa vráťme k teme lebo už sa začali strieľať ceny a odhady kto kolko zarobil a prerobil a kto ďalej docika a samozrejme každý to ma najlepsie atd atd. Počkam si na foto keď to budeš mat odfotene preberieme to čo sa da s tym rozvadzačom robiť.
Odpovedať
@matosl vás elektrikár to už zrejme poskracoval a na takýto rozvádzač treba mať dlhé vodiče aby sa dali upratať 🙂, ale pošlite fotku vášho rozvádzača a miesto odkiaľ ste 🙂. No jedno riešenie vidím aj ak by boli krátke vodiče... Komplet rozvádzač vyrobiť a pozapajat (vysvorkovať) na radové svorky. Následne jestvujúce silove káble už len pripojiť na tieto jestvujúce svorky v novom rozvadzaci. Presne takto idem upratovať jeden veľmi škaredý rozvádzač, lebo keď je to teraz zapojené a vodiče krátke tak už tam veľmi nie je čo upratovať.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@neutrino @juristbo posielam slubene foto. Myslim, ze by ten kablovy manazmant isiel urobit aj lepsie, krajsie, nie? A hlavne potrebujem spisat/oznacit ktory istic je ake zasuvka, vypinac. Dalo by sa s tym nieco podla vas este urobit, nech je tam vacsia kultura 🙂?
Odpovedať
@matosl cakal som tragédiu, ktora sa nekoná. 90% instalacii nevyzera lepsie. Vypni hlavny vypinac, preventivne si dotiahni jednotlive uchyty drotov, daj naspäť kryty a vypínanim zisti co je co, oznac a sustred energiu a prachy na daco podstatne.
Odpovedať
@rkorba fakt? Tak to som asi velky detailista 🙂 Napriek tomu, ze takto vyzera 90% instalacii, chcem to mat ako tych zvysnych 10%. Takze pre mna je aj toto podstatne
Odpovedať
@matosl videl som aj ďaleko horšie, zasa taká tragédia to nie je. Akurát mám otázku tie ističe v prvom rade čo nejdú cez chránič (aspoň sa mi tak zdá) istia čo? Lebo chránič v dnešnej dobe musí byť na všetko okrem pár výnimiek. Káblový management by sa dal trošku učesať, ale nechápem prečo istí dva okruhy na jeden istič, aj keď to až taký problém nie je, keď je všetko ostatné dodržané. Skôr je problém že absolútne nie je jasné čo ktorý istic istí (chýbajú popisky minimálne na fazovych vodičoch). Ten Smart modulik ovláda čo? Prečo nepoužil DIN montážny, či to bola vaša požiadavka? Hlavnú uzemnovaciu svorkovnice máte kde? Ťažko povedať či je dobré vyriešená prepäťová ochrana. Určite by som zhodnotil obvody mimo chránič či naozaj majú byť mimo chránič. Potom by som urobil popisky na každý jeden vodič a pozrel sa aj na prepatovku. Následne by som urobil popisky chráničov a svorkovnic a nakreslil jednopolovu schému. Takisto Smart moduly by som použil din listove. Nasledne nová kusova skúška a vyhlásenie o zhode a štandardná STD ako to požaduje vyhláška.
Odpovedať
@matosl a tie hrebene na koncoch poriadne zaizolovat.
Odpovedať
@matosl ale ako píše @rkorba toto je len o ucesani a doladeni. Rozvádzač má dosť dobre rezervy je zapojený v pohode a dá sa na to v pohode vydať aj revízia. Pre info v prílohe rozvádzac v novostavbe od developera na ktorý by som revíziu nevydal ani za nič (zastupoval som majiteľa bytu - byt neprebral)... To je skutočná katastrofa. Toto by som ani ja neriešil lebo by to nebolo lacné.... Pomerne veľa času by stálo presne zisťovanie čo je ako zapojené (ak vám nedal realizačný projekt). Následne prerabka a nove skúšky revízia STD, výkresy zapojovacie. Nemá to zmysel ak vám na to elektrikár dal revíziu a berie za to zodpovednosť.
Odpovedať
@neutrino Podla toho co tam ja vidim, tak ten prvy rad su istice na svetla . Cize chybaju tam nejake komponenty podla teba? Nerozumiem sa tomu, doveroval som elektrikarom, ktory sa pod to podpisali. Ale je mozne, ze tam nieco chyba. Ja ako laik aspon tu vizualnu stranku viem ohodnotit, ze sa mi to nepaci. Tak ako pises, potrebovalo by to ucesat. Na tie tvoje technicke otazky bohuzial neviem odpovedat. Elektrikari mali projekt a dufam, ze isli podla neho a nerobili nejake blbosti, aby usetrili. Ten smart modul ovlada vonkajsie exterierove svetla v zahrade. Ten tiez sa da urcite nejako pekne pripevnit na DIN listu. Ta uzemnovacia svorka je pod skrinou mam taky pocit. Je to v takej krabici podobnej ako su pri hromozvode. Mas aj nejaky odhad kolko by to stalo takato aktivita?
Odpovedať
@neutrino Vdaka za nazor. Ano dal mi reviziu a vsetky podklady k tomu, takze berie za to plnu zodpovednost. OK, tak som trosku kludnejsi, akurat by som privital popisky co je k comu. A to co si poslal ako priklad (foto) sa mi zda krajsie ako moje 😄 Ber to tak, ze pozeram iba vizual.
Odpovedať
@matosl no podľa normy STN 33 2000-4-41:2019 všetky svetelné obvody a zásuvky do 32A prístupné laikom musia byť chránené doplnkovou ochranou prudovym chráničom. Takže ak tie ističe chránia svetlá, alebo zásuvky musí tam chránič byť. Ak je to napr rekuperácia, tepelné čerpadlo pripojené priamo na svorkovnicu tam chránič byť nemusí. Ak je HUS dole tak aj ta prepatovka by mala byť zapojená inak. Čo sa Smart moduly týka napr shelly 4PM je ideál na DIN aj s meraním spotreby, ale možno by som zvážil nejaký komplexný systém ako je FIBARO. Čo sa ceny týka tá sa môže pohybovať od 300eur až do 2000 nakoľko by bolo potrebné presne zistenie skutkového stavu (ak by nesedel s dokumentáciou). To je tá horná hranica lebo by bolo treba nie len učesať rozvádzač, ale ho aj zoficialnit (dať na to papiere) a tam je práca aj na dokumentácii atď. No opravovať po druhých by som osobne robil len veľmi výnimočne, nakoľko tam môžu byť nášľapné míny.
Odpovedať
@neutrino Fixkou tam vidim zaznacene v tom prvom rade, ze ide o svetla. No pekne, tak sa ozvem elektrikarovi a spytam sa ho. Je tam este v tom prvom rade istic na rekupku. Komplexny system? Aky mas na mysli? Uz nejake kablove riesenie asi nie je mozne (LOXON a pod.) Uz asi len bezdrotove v tomto pripade. O tych naslapnych minach si nemusel pisat, odplasil si mi niekoho, kto by sa do toho dal 😄 😄
Odpovedať
@matosl a čo vám dal do revíznej správy? Mal napísať že nevyhovuje 😛... Tak v prvom rade nech príde majster čo to robil a nech to dá do stavu podľa noriem a nech to rovno aj účese 🙂. Ak sa dá skús sem dať schému zapojenia že či to aspoň trošku sedí. Čo sa týka smart home systému tak LOXONE má aj svoju air (wireless) verziu. Ale existujú aj iné napr FIBARO, Atom Homey a podobne kde sa prvky montujú do instalacnych krabíc a komunikujú medzi sebou po wireless MESH sieti. Takže všetko sa dá riešiť, otázka je jedine cena.
Odpovedať
@matosl ta prepatova ochrana sa snad uz ani horsie umiestniť nedala
Odpovedať
Je tam strasne vela chyb, ale ked to funguje, je na to revizia a nie je to zivot ohrozujuce, nechal by som to tak. Ked cokolvek z horeuvedeneho absentuje, treba prerobit!
Odpovedať
Nevyzerá to tak strašne, revízia hodnotí funkčnosť nie vzhľad a chyby tam sú určite keď si manžel pozrel umiestnenie hl. Vypínača a prepätovky tak by to malo byť celkom ináč - privodny kábel by nemal ísť poza ističe ma mať najkratšiu trasu do istica, prepäťová ochrana má byť z ľavej strany a tiež ma mať najkratšiu trasu pre jej napojenie. (aby prepätovka ako prvá zhodila hl. vypínač) normy hovoria jasne ale z pohľadu by sa s tým dalo dačo spraviť
Odpovedať
Fuha kamo, cakal som nejaku splet kablov, ale toto je uplne normalny rozvadzac bezneho standardu. Doplnit 1 chranic ako hovoria chlapci nadomnou, pridat krytky, oznacit a mas normalny pohodovy rozvadzac. A este aj za dobru cenu...
Odpovedať
@jana85946 aby prepätovka ako prvá zhodila hl. vypínač? Preboha....
Odpovedať
@marekjahoda a prehodit prepatovku
Odpovedať
@neutrino ok, skusim sem dat projekt. FIBARO mam teraz v celom dome.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?