Ahojte z deje sa mi divná vec. Sem tam mi pri zapnutí elektro kotla cez HDO vyhodí prudovy chránič.
Servisak kotla tvrdi ze kotol je v poriadku, prezrel ho, voda netečie kabeláž v poriadku. Hovorí tiež ze kotol hned po zapnutí nemá žiaden odber z trva to asi 15s kým začne hriať. chránič však vyhodí okamžite do sekundy.
Záhadou je ze sa to nedeje vždy stalo sa to raz v októbri, a vcera a dnes 3krat.
Nemáte niekto skúsenosť alebo nápad čo za tým hľadať?
@megdesign prosim ta nestrapnuj sa, nevies elementarne veci, hlavne ze ides robit skusky na projektanta....
25A je prudova zatazitelnost kontaktov, uz ti to vysvetlili...
A tento koment je TOP:
"megdesign
@technik007 už som ti dávnejšie písal, aby si sa nemontoval do veci, ktorým nerozumieš..."
@cukrik25 Ach boze:
"Moderné spotrebiče s elektronikou dnes takmer výlučne využívajú spínané zdroje. Tie však generujú rušenie a preto musia byť dostatočne odrušené. Pritom sa uplatní nielen vplyv veľkosti zvodového prúdu, ale aj jeho forma. Pretože sa nejedná o krátkodobý jav, ale o trvalý stav, dochádza niekedy k nežiaducemu vypínaniu prúdového chrániča, ktorým je u nás väčšinou typ AC. Inštalácia oneskoreného typu často neprinesie žiadne zlepšenie. V niektorých prípadoch, keď je trvalý unikajúci prúd tesne nad hranicou vybavovacieho prúdu chrániča, je možné situáciu zlepšiť náhradou typu AC za prúdový chránič typu A. Vysvetlenie, prečo tomu tak je, nájdeme v odlišnej definícii vybavovacieho prúdu pre typ AC a A, ako je uvedené v tabuľke 1."
Hawk.
@cukrik25 nic. Neries.
@kejsix ano. Zle som sa vyjadril, sorry.
"Nevybavuje na zaklade realne unikajuceho prudu koli poruche, ale na zaklade hranicnej hodnoty vybavovania."
Uz som niekolko takychto "poruch" riesil a postacovala vymena RCD.
@mcsmekac nieje tabulkovo urcene, ake vysoke ma byt parazitne DC napatie... Je garantovana cinnost RCD typu A do 6mA DC. Cize presne naopak. AC moze pri pripadnom vyskyte jednosmernej zlozky v striedavej vybavit. A by nemalo...
@megdesign mám el kotol , všetko na riadenie je na jednosmernom napätí , hlavne silové relátka sú napájané jedn , , ale to nemá nič spoločné s s chráničom , ten ťa chráni pred zásahom, neriadi kotol
@duzu aj si si to precital, ci len tak pises, co ti napadne? RCD neriadi kotol, ale cely kotol je cez RCD napajany...
"Moderné spotrebiče s elektronikou dnes takmer výlučne využívajú spínané zdroje. Tie však generujú rušenie a preto musia byť dostatočne odrušené. Pritom sa uplatní nielen vplyv veľkosti zvodového prúdu, ale aj jeho forma. Pretože sa nejedná o krátkodobý jav, ale o trvalý stav, dochádza niekedy k nežiaducemu vypínaniu prúdového chrániča, ktorým je u nás väčšinou typ AC. Inštalácia oneskoreného typu často neprinesie žiadne zlepšenie. V niektorých prípadoch, keď je trvalý unikajúci prúd tesne nad hranicou vybavovacieho prúdu chrániča, je možné situáciu zlepšiť náhradou typu AC za prúdový chránič typu A."
@megdesign ja mám kotol napájaný len zo stykača ktorý ovláda HDO
spínané zdroje v elektronike sú používané aby sa znížila spotreba, odber ide len pri činnosti na určitej frekvencii pre spotrebič, nie stále a zároveň stabilizuje výstupné napätia ak sa zmení vstupné,aby prípadným rušivým napätím neovplyvňoval sieť je v uzemnenej klietke , robil som technika na výpočtovom a na riedení celej firmy mnoho rokov , tak niečo o tom viem
@duzu jasné. 😄 A do toho stykača 400V prívod ti ide z ističa a RCD, či nie? A keď zopne stykač ,tak z tej jednej fázy, čo do neho ide, je napájaná aj ovládačka (elektronika) kotla, nie? Aj aj tie pulzné zdroje. Či?
@megdesign naviac k čomu je pre napájanie napr, TV prúdový chránič? ked je celý obal, ktorého sa môžeš dotknúť z nevodivého materiálu? pred vstupom na zdroj kotla sa prípadné zvlnené napätie zvedie kondíkmi