Doplnkové ochranné pospájanie

Zdravím všetkých, v rámci rekonštrukcie kúpeľne v staršom rodinnom dome so sieťou TN-C plánujem do WC, ktoré je od kúpeľne oddelené, nainštalovať rozvodnú skriňu v ktorej bude bod rozdelenia na sieť TN-C-S. Do skrine budú z poistkovej skrine privedené káble z dvoch nevyužitých obvodov, na každý bude samostatný prúdový chránič 25A typ A. Na jeden RCD+16A istič bude pripojená zásuvka pre bojler a na druhý RCD cez 16 A istič pripojím zásuvku a cez 10A istič osvetlenie. Moja otázka sa týka ochranného pospájania vodivých neživých častí, ktoré urobím pomocou vodiča s prierezom 4 mm2. Dom nemá uzemnenie, takže nemám možnosť pripojiť vodič na ekvipotenciálnu svorkovnicu. Mám, z pohľadu bezpečnosti, pripojiť vodič na svorku PEN pred bodom rozdelenia? V budúcnosti plánujem kompletnú rekonštrukciu siete na TN-S aj so zriadením uzemnenia a EP svorkovnice, ale v súčasnosti potrebujem prerobiť len kúpeľnu. Ďakujem za odpovede
Odpovedať
Profilova fotka
@stmiki967 a brani ti nieco bod rozdelenia PEN prizemnit? Predpokladam ze nie 🙂
Odpovedať
@stmiki967 máš aspoň prívodné kovové potrubie na vodu ktoré ide zemou? a kovové potrubie pre kúrenie?takto sa môže prerušiť spoločný PEN vodič a máš problém , aké máš napájacie napätie pri max príkone? minimum je -10% od 230, takže 207, alebo 260 medzi 2 fázami
Odpovedať
@duzu medzi dvoma fázami? Zaujimava uvaha
Odpovedať
@cukrik25 oprava malo tam byť 360V, to je medzi dvoma , napr. L1-L2, L2-L3, L3-L1, na zapojení do trojuholníka, a fázový posun medzi jednotlivými po sebe 120 st
Odpovedať
@duzu Prívodné potrubie, ktoré ide zemou mám. Máš na mysli pripojiť ochranný vodič o potrubie? Viem, že môže nastať problém, ak by sa prerušil vodič PEN, fáza by sa v takom prípade mohla dostať cez vodič doplnkového pospájania.
Odpovedať
@mgx Momentálne ho nemám ako prizemniť.
Odpovedať
@stmiki967 áno pospájať vodovodné potrubie napr. pri bojleri s PEN vodičom, ja som tak jeden čas išiel ani som to nevedel že bol odpálený PEN vodič na stlpe, zbadal som to až po odpojení bojlera pri výmene, teraz všetko zalisované a prizemnené, naviac výmena vodovodného potrubia za nevodivé aký problém máš s vlastným uzemneným , nejde to ani navrtaním tyče, v hlinatej pôde to stačí, problém je pri piesčitej
Odpovedať
@duzu Plánujem tento rok urobiť uzemňovač, použijem 3 alebo 4 2m tyče, nechám zmerať odpor a uvidím, či to bude stačiť. Na dome mám bleskozvod, ale len vonkajšiu ochranu, 2 zvody, na každý sú 4 2 m tyče, nechal som ho urobiť, keď som vymieňal strechu. Možno by stačilo na existujúci zvod pripojiť EP svorkovnicu, aj keď lepšie by mi vyhovovalo umiestnenie na opačnej strane domu, ale uvidím. Musím dať urobiť revíziu bleskozvodu a poradím sa s revizákom. V každom prípade to musím vyriešiť, dom má 51 rokov a pôvodnú TN-C sieť s AL vodičmi, prívod cez strechu. Uvažujem aj o premiestnení elektromera mimo dom, aby som nemusel mať zaplombovaný rozvádzač, chyba bola, že som to nedal urobiť pri výmene strechy😣
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?