Dobrý deň, vedel by mi prosím niekdo poradiť, mám kotol
Nulova baxi duo tech +24 a chcel by som pripojiť vonkajšie čidlo teploty , postupoval som podľa manuálu ako ho pripojiť, len vôbec mi nejde zobraziť krivka. Ako keby nebolo čidlo pripojené. Treba nejak kotol nadstaviť že má pripojené čidlo ?
Číslo Siemens qac34
Ďakujem
@snakefist0 skontroluj zapojenie cidla v kotli, svorkovnica M2, svorky 4,5, skontroluj ci na svorkovnici M2 oproti tymto dvom svorkam su dopojene droty aj zo strany kotla, skontroluj ci ma cidlo vsebe meraci clen, skontroluj kontinuitu prepojovacieho kabla
@snakefist0 bud zle pripojene, alebo zle cidlo. test spravnosti je ohmmeter, pri danej teplote musi byt na svorkach dane R podla vonkajsej teploty. Najcastejsi problem je, ze to ludia pripajaju kablami, ktore na to urcene nie su.