Aký kábel z RIS do elektromeru

Dobrý deň, aký kábel sa ťahá z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrini (RIS) ktorá je súčasťou NN podzemného elektrického vedenia NAYY-J 4x150. aký kábel sa ťahá k elektromeru trojfázovému 25A? kde bude odber 230V nie 300V ĎAKUJEM.
Odpovedať
Teraz je tu odber (istič) taký, no o nejaký čas môže byť iný. Nikdy nevieš, čo - ako bude v budúcnu. Štandardom je CYKY 4 x 10mm2, ale daj si radšej 4x16mm2.
Odpovedať
@pantvaroh podľa projektu. najskôr treba ale vediet co chces, lebo raz pišeš tak, potom onak... tak bud bude odber teda 400 V (medzi fazami) alebo jednofázový a 230 V (medzi fazou a netrálnym respkombinovaným vodičom. ) ...
Odpovedať
a slucka nic?
Odpovedať
Profilova fotka
@pantvaroh v prvom rade by som sa pozrel do projektu. Podľa STN 33 3320:2002 článok článok 2.7.4 je minimum 4x16 pre hliníkový kábel alebo 4x10 pre medený kábel.
Odpovedať
@merak ser na projekt. 4/5*10. Inak skúšky na projektanta robím o mesiac a už teraz mám mindráky...
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign ja som si robil skúšky na projektanta spolu so skúškami na RT na VN, to boli iné mindráky 🙂 držím palce
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign ináč toto bola jedna z otázok na projektanta, minimálny prierez vodičov káblovej prípojky NN
Odpovedať