Dobrý deň, aký kábel sa ťahá z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrini (RIS) ktorá je súčasťou NN podzemného elektrického vedenia NAYY-J 4x150. aký kábel sa ťahá k elektromeru trojfázovému 25A? kde bude odber 230V nie 300V ĎAKUJEM.
Teraz je tu odber (istič) taký, no o nejaký čas môže byť iný. Nikdy nevieš, čo - ako bude v budúcnu.
Štandardom je CYKY 4 x 10mm2, ale daj si radšej 4x16mm2.
@pantvaroh podľa projektu. najskôr treba ale vediet co chces, lebo raz pišeš tak, potom onak... tak bud bude odber teda 400 V (medzi fazami) alebo jednofázový a 230 V (medzi fazou a netrálnym respkombinovaným vodičom. ) ...
@pantvaroh v prvom rade by som sa pozrel do projektu. Podľa STN 33 3320:2002 článok článok 2.7.4 je minimum 4x16 pre hliníkový kábel alebo 4x10 pre medený kábel.