Ahojte strecháči,
prosím o radu. Pozemok máme cca 2 m od elektrického stĺpu 22 kV ( s neizolovanými káblami). Podľa zákona sa na toto vedenie vzťahuje ochranné pásmo 10 m. Na uvedené ochranné pásmo je možné žiadať o výnimku. Niekde som sa dočítala 7m, niekde 4 m. Máte niekto osobnú skúsenosť, aká výnimka je možná a či Vám bola aj schválená?
Pripadne ste niekto žiadali o izoláciu káblov? Ak áno, na koľko Vám to nacenili (káble sú cca 50 m dlhé v troch radoch)?
Za všetky rady ďakujem
Ja som žiadal na 4m, dostal som 7.
Jeden roh strechy pôjde v zvislej rovine 8 m od krajného kábla. Ináč sa mi to tam nedalo umiestniť. Vošiel by som sa aj do ochr. pásma, no chcel som mať odstup od susedov, aj na výsadbu živého plota a pod....takze sommod susedov posunul na 4m a to ma priblížilo ku káblom VN...aj keď len jedným rohom domu
Izolovanie momentálne nieje možné. Prišiel
Mi oficiálny email že Slovenska distribučná prestala používať vodiče PAS to by mali byt práve tieto izolovane a tak je smola. A ochranné pásmo tiež mi povedal pán do telefónu že jemu je to jedno keď si niekto postaví dom aj pod káblami len nech si uvedomí ten človek že ak tie kable padnú tak taký altanok alebo menšia stavba bude ako rozpílená. Takze asi je lepšie si ten odstup nechať 🙂
@spikerhc Ďakujem, tých 10 m nám značne ovplyvňuje využiteľnosť pozemku. No vďaka Bohu je pozemok dostatočne široký na to, aby tam bol postavený dom aj s dodržaním ochranného pásma.
@angel1 Ja dúfam v tých 7 m, aby sme mohli postaviť dom podľa našich predstav😁