Zdravim,
Pred cca troma mesiacmi som si dal navrtat na pozemku 36m studnu. Odvtedy voda neustale vyteka. Nemam to presne odmerane, ale ten co mi vrtal studnu vravel, ze vyteka aj 6m3 za hodinu a vraj takyto tlak sa neda uzavriet. Voda mi ma nastastie kam odtekat, ale rad by som to vyriesil inak a zbytocne nenechaval odtekat tolko vody. Viete o nejakych moznostiach?
Tlak som nemeral a ani som nedal vodu na rozbor. Studnu som dal vyvrtat kvoli stavbe domu, kedze na pozemku neni pripojka na vodu. Pri pozemku mam hned potom, tak voda mi ma kam odtekat, ale ludia z okolia sa chodia stazovat, ze kvoli mojej studni maju oni menej vody, tak by som to chcel zavriet. Tymto by to mohlo ist? https://plastick.eu/d/uzaver-vrtu-100... Len pre info… z okolia kto ma vrtanu studnu, takto vyteka kazdemu 😄
@asuskoo ak bude fungovat ta zatka tak mas po probleme, inak ma napada este predlzit vertikalne ruru a mozno budes mat stasie a prestane vytekat. Samozrejme horizonralny vyvod zaslepit zatkou z tvojho odkazu.
Je mi luto, ze zbytocne tolko vody mi vyteka do potoka a niekto nema vodu vobec. Pytal som sa aj toho co mi vrtal studnu a povedal, ze sa to neda uzavriet… vyskusam kupit ten uzaver a dufam, ze to bude stacit
@asuskoo Kopáč Ti povedal hlúposť, že sa to nedá uzavrieť. Nie také tlaky boli a uzavreli vrt kohútom. Otázka však je, že koľko by Ťa taká procedúra stála. Ty zatiaľ len nahrubo poznáš výdatnosť, ale nepoznáš tlak. Možno by to bolo drahé, a možno ani nie ?
(alebo Ti kopáč možno povedal pravdu, že sa to "nedá" uzavrieť - lebo Ti dali nejaké obyčajné netlakové rúry? )
@rkorba Predlženie o nejaké 2 m určite nepomôže, to zbytočne aj skúšať. V tomto prípade 2 m hydrostatického "protitlaku" neznamená absolútne nič.
🙂 🙂 🙂 V tomto prípade, keď zistíš kvalitu vody, by som potom riešil nejaký väčší bazén. To nemyslím ako vtip, môžeš si postaviť aquapark s takým prítokom. 🙂 🙂 🙂 🙂
Toto uplne milujem 🤣 susedov co zacnu pindat ze maju menej vody lebo niekto iny si spravil studnu 🙈🙈
Vacsinou sa stazuju taki co chceli usetrit a spravili si plytku studnu 5-8metrov…. Lebo taki su najviac nachylni na nedostatok vody 😅
@zipsuliak keby si spravil v blízkosti ešte hlbší vrt nemal by vodu ani tento, v Kalamenoch už vyteká 10 ročia horúca voda do potoka a nevedia čo s ňou, lebo sú v blízkosti daľšie 2 Welnes
@duzu Vôbec to nemusí byť pravda! Všetci tu strieľame iba tak do vetra. Jedno je ale pravda, čo povedali "kopáči", že sa to nedá uzavrieť - lebo studňu zle zhotovili. Ale ani toto nemusí byť pravda, lebo oni studňu navŕtali tak ako všade inde. Totiž bez adekvatného predchádzajúceho geologického posudku, nik nemohol vedieť, aké tlaky sú tam dole a ako je treba studňu správne urobiť.
@asuskoo Nie som odborník, ale skúsil by som to tak spraviť že by som naokolo vykopal základ pre betónovú platňu ale 2x2m, hrúbka ja neviem 30cm.. do zeme ale pol metra pod povrch.
Po zabetónovaní by som vrch utesnil niečim takýmto https://ivatoshop.sk/hlavica-studne-d... alebo niečo podobné ...
Presne to som ocakaval. Raz je porusena geologia a voda si najde cestu (lahsieho odporu).
Ale otazka…
Co brani uzivaniu toho vrtu?
Prebytocnu vodu odviest napriklad potrubim do toho potoka, pripadne namiesto potrubia urobit k potoku vhodnu drenaz, alebo vsakovaciu studnu.
Pokial viem, tak voda zo studne do povrchvovej vody moze ist (opacne nie).
Zvazujete tepelne cerpadlo? Podla mna, mate mozno idealny zdroj tepla.
Poradte sa s geologom o vasej lokalite a geo podmienkach ake tam mate.
Ja som sa tiez "bal", ze budem mat artezsku studnu lebo pri 40m vrte nam hladina vystupila pol metra pod povrch zeme cez zimu.
Rozmyslal som ako by som to vyriesil ak by voda vytekala a dospel som k rieseniu, zeby som dal na radu odbornikov aj za cenu vyssej investicie, dovody:
1. je to na cely zivot
2. neohrozim spodne vody pripadnym znecistenim
3. susedia nebudu pindat a bude to uzavrete podla predpisov a tym padom Vam nebudu davat za vinu, ze koli vam odteka ich voda 🙂
4. spodnu vodu by som nechal spodnu vodu a nenechal ju potokom odtekat prec z uzemia ako niektori radia...
5. uz si nepamatam ci su nejake osobitne predpisy na artezsku studnu ako ked je klasicky vrt bez vytekajucej vody...
Co som zistoval tak v urcitej hlbke sa rura obkope a urobi sa uzaver + uzaver na potrubi..
ps. ja by som len zo zvedavosti predlzil ruru ze do akej vysky by hladina stupala nad povrch, mozno staci meter-dva 🙂
@turbot len k tomu koncu, meter 2 stačiť nebude. a keďže mu to preteká obsypom, tak keby to aj predĺžil o 10m, tak by sa mu v rúre ustálila hladina a pretekalo by to zasa obsypom...