Ahojte, mám dve otázky. 1.aké je ochranné pásmo pre stavbu rodinného domu, ak na hranici pozemku je umiestnený stĺp vysokého napätia. 2. Projektant nám umiestnil dom 12,9 m od hranice pozemku. Dá sa táto vzdialenosť zmeniť alebo ju musíme dodržať ?
Ďakujem za odpovede :-)
Otazka je ake vysoke napätie? Vsetko je uvedene v zákone č.656/2004 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov
Inak odstupy pre elektricke vedenia su taketo:
od 1 kV do 35 kV vrátane: (§36 ods. 2 a)
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m
od 35 kV do 110 kV vrátane - 15 m (§36 ods. 2 b)
od 110 kV do 220 kV vrátane - 20 m (§36 ods. 2 c)
od 220 kV do 400 kV vrátane - 25 m (§36 ods. 2 d)
nad 400 kV - 35 m (§36 ods. 2 e)
zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu (§36 ods. 3)
A potom este plati:
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy