Dobrý deň..môže ísť lam.podlaha keď vlhkosť poteru je 3-3.5%? Potery boli robené vo februári...počasie je take aké je ....momentálne vetrame (den), odvlhcujeme (deň, noc) ...podlahu by sme chceli dat niekedy koncom júna.. bude časom problém? Lišty nebudeme dávať, tie až casom keď sa bude bývať.
Ďakujem za každú radu
Dobrý deň, aký je materiál poteru?
Ale takto sú hraničné hodnoty:
betónový bez podlahového kúrenia: do 2,0%
betónový s podlahovým kúrením: do 1,8%
anhydritový bez podlahového kúrenia: 0,5%
anhydritový s podlahovým kúrením: 0,3%
@solidway betónový...jedno posch. Podlahovka, druhé radiátory....myslíte že 2 priem.a 2 klasické odvlhcovace pomôžu? Keď budu pustene okná majú byť zatvorené ci otvorené? V stavbe sa nekúri ešte
@11ivana11 Určite 4 odvlhčovače pomôžu rýchlejšie, ale my by sme neodporúčali pokladať skôr ako vlhkosť klesne pod hraničné hodnoty. Ak je vonku teplejšie, vetrajte.