Ahojte,
na ďalší týždeň nám ide obkladač pokladať dlažbu do celého domu. Jedná sa o problém kde sú dilatačné špáry na potery(betónový) a podlahové kúrenie teplovodné. Bolo mi povedané že aj na dlažbe to treba dodržať lebo môže časom popraskať dlažba. Chcel by som zachovať aby dlažbu položil do miestností v kuse a aby sme nemuseli dávať prechodové lišty medzi miestnosti ktoré su pri sebe (obývačka a chodba).
ďakujem za odpovede
@miroslav_kamenicky v mieste dilatacie sa da trochu sirsia medzera a na miesto skarovacej hmoty sa da silikon. Vyrobcovia skarovaciek ponukaju silikon v rovnakej farbe.
@epto no máme formát dlažby 100x50 ktorý by šiel cez dilataciu aby to vyzeralo pekne. nechcem tam rezať dlažbu kde je dilatacia. máme tam dilatáciu do šikma a dosť blbo by to vyzeralo ked budú zrezané dlaždice do šikma a bude medzi nimi či silikon alebo lišta. toto je môj problem a chcem vedieť či sa to dá dáko spraviť aby tam bola celá dlaždica a časom nepraskla
@miroslav_kamenicky pána Jána, tak nech začne pokladať dlažbu od dilatačnej čiary a nebude musieť v mieste dilatácie nič rezať, aj tak ti nesadne presne na chlp dlažba do priestoru 😉
@miroslav_kamenicky presah dlaždice sa podlepuje páskou, čiže síce bude pod dlaždicou všade lepidlo ale držať bude len jednej strane. Pásku môžeš použiť aj kancelársku priesvitnu
manžel pokladá teraz dlažby u nás a tiež musel dať všade dilatačku a budeme dávať lišty, ktoré som tak veľmi nechcela...je inštalatér a povedal, že videl nejednu dlažbu popraskanú kde nebola dilatačka...je to o zvyku, tiež si musím na to zvyknúť...Možno sa to nejako dá, ale nechala som sa prehovoriť....
@miroslav_kamenicky aký presah z 50x100 budeš mať nad dilatacnou sparou?
Alebo opýtam sa inak v akom pomere ti dilatacna spara rozdelí tu dlažbu 50x100?
Inak ak zozenies obkladača čo sa pustí do rozmeru 50x100 ten by to mal vedieť.
@miroslav_kamenicky
Tiez som riesil tento isty problem. Nakoniec som to dal bez dilatacii aj napriek tomu, ze pokladac mi to velmi neodporucal. Rozmer mame 15x90cm.
Po 3 rokoch mozem povedat, ze skoro vsade to na dilatacii popraskalo aj ked su to len vlasocnicove praskliny a velmi ich nie je ani vidiet.
Na 2 miestach som nakoniec robil dodatocne dilatacnu listu ale daval som len takuto.
https://www.siko.sk/lista-dilatacna-h...
Teraz ked tak spatne rozmyslam, mohol som ich dat rovno pri pokladke na viac miest.
@miroslav_kamenicky Presne toto som riesil nasledovne:
Pod kratsiu cast dlazby, ktora presahuje dilatacku som daval mapetex a nasledne skara za mapetexom sparovana so silikonom. Okrem toho na cast okolo dilatacky islo lepidlo C2TE S2 (zvysok C2TE S1).
Nikde to nie je popisane, mne to zatial funguje a nic neprasklo.
Mapei odporuca mapetex na celu plochu (co je podla mna blbost).
Obkladac mi vravel, ze on bezne cez dilatacku dava silikon namiesto lepidla, co je podla mna horsie riesenie, lebo silikon pod dlazbou pruzi a bude nachylnejsia na prasknutie.